求助:丙类生产厂房电气设计注意事项
    接到一项设计任务,丙类生产厂房,产品是香精、香料。
    从坛子里下载过李顺康总工的《通用的丙类仓库电气设计应注意那些?》,还需要帮助,请网友支招。不胜感谢。
     
发表于 2011-6-15 20:07:57 | 显示全部楼层
没有什么特别的啊。正常设计啊。
     
发表于 2011-6-16 01:21:55 | 显示全部楼层
丙类厂房应依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》确定火灾危险环境类型,再依此根据区域等级和使用条件,按表4.3.4选择相应类型的电气设备。
     
发表于 2011-6-16 09:02:08 | 显示全部楼层
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》已有征求意见稿。大家不妨也关注一下
     
发表于 2011-6-16 18:51:49 | 显示全部楼层
据说(未经证实):
GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的升版将删除火灾危险环境的有关规定,但未交代这部分内容的新规定将划归哪本规范,有些不知所措。
     
发表于 2011-6-16 19:21:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-16 19:25 编辑

按lhchen的http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20544-1-1.html求助帖支个招,供参考:

1、GB50016-2006/11.3.1:做好此款规定内容中的消防应急照明。

2、GB50016-2006/11.3.4(丙类厂房的疏散走道、安全出口):做好此款规定内容中的灯光疏散指示标志。

3、GB50058-92:按火灾危险环境电力装置有关设计规定进行设计。

4、GB/T16895.1-2008:变压器接地按IEC最新要求实施。。。终端变电所内可做一个总防火RCD(或RCM)进行报警。
呜呼!奈何难以实施。估计电力公司、竣工验收。。。还有一些审图公司不会同意,行不通,怎办?
嗯。。。尺短不知道,无法回答。

5、当无法按GB/T16895.1-2008实施,没办法只能低头妥协——可适当考虑选一些火灾危险性较大的配电回路设置防火RCD(或RCM)进行报警(非强制),报警地点设置在消防控制室或有人值班场所。

6、按甲方或委托设计方、工艺设备、本单位的水、暖等专业提交的用电提资进行供配电、照明、接地等设计。

7、等电位联结很重要。至于GB13955-2005中类似什么“生产设备”就应设RCD之类的规定,基本可以无视它的存在。

8、丙类厂房工艺流水线是否存在涉及电子信息设备?若存在这些设备,SPD的正确设置,必不可少;此情况下,丙类厂房外墙、屋顶、地面应考虑防雷初级屏蔽。

9、楼下兄弟帮尺短一下,补提尺短漏写的的注意事项,给lhchen继续支招。
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:09:57 | 显示全部楼层
李总辛苦了,十分感谢您的指导和帮助。
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:19:04 | 显示全部楼层
同时谢谢支招的朋友们。
发表于 2011-6-17 09:45:06 | 显示全部楼层
如楼主是生产香精、香料的厂房,
还应做到,
1 符合食品卫生相关标准。
2 火灾自动报警系统,可能已经考虑,但需要注意工艺设计有可能与火规相冲突的地方。
3 根据工艺要求,确定负荷等级,设计符合工艺要求的供配电方案。
4 此类生产线,一般都有自动控制系统,注意其控制要求,并考虑备用照明。
5 如产品或原料对塑料等有严重老化作用,需考虑线路的隔离措施。

不合适之处,尽请拍砖,呵呵。
发表于 2011-6-17 10:27:38 | 显示全部楼层
4、GB/T16895.1-2008:变压器接地按IEC最新要求实施。。。终端变电所内可做一个总防火RCD(或RCM)进行报警
李总能提供具体哪条么,俺找了下,木有找到
 楼主| 发表于 2011-6-17 18:06:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位的帮助,gblgb先生的指导的非常具体,我会再设计中充分考虑采用。
     
发表于 2011-6-17 19:26:59 | 显示全部楼层
回复 10# 关东武夫

呵呵,找不到啊。{:titter:}

新版《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》GB∕T16895.1-2008(idt IEC60364-1:2005)于2008-06-18颁布,已于2009-04-01实施,在312.2.1 TN系统章节,312.2.1.2“多电源系统”的“要点”中明确提出:
a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN;然而,不得将其与用电设备连接。
c)在诸电源中性点间相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。这一连接应设置在总配电屏内。
d)对装置的PE导体可另外增设接地。

不管单电源还是多电源系统系统,按变压器的中性点在总配电屏内一点接地,就可以设置一个总防火RCD(或RCM)进行报警,可以看看王厚余的两本书,有介绍。
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:01:02 | 显示全部楼层
是的,王老500问里有,是在PEN母排与PE母排之间连桥上装的那个RCD。
发表于 2011-6-20 10:00:27 | 显示全部楼层
谢谢李总的详细解释,可惜手上没新版的,只有老版的,难怪找不到
看不到具体的规范,只能把问题先存着。。。