|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
以前看过剧场建筑设计规范的征求意见稿,觉得还是有些现行的问题没有解决,但当时很忙,看过去也就忘了。今天偶尔又翻出来看了一下,觉得还是应该说一下主要问题,虽然征求意见的时间已过,但好在发现是我们西南院主编,所以借助论坛,如果来得及,希望站长可以特别的转达一下。
征求意见稿依然沿用现规范,采用了两种分类办法,一种是按座位数一种是按主体结构耐久年限。
剧场建筑规模按观众容量可分为:
特大型 1601座以上;
大 型 1201~1600座;
中 型 801~1200座;
小 型 300~800座。
剧场建筑的等级可分为特、甲、乙三个等级。
特等剧场的技术要求应不低于甲等剧场,根据具体情况确定。甲、乙等剧场应符合下列规定:
1 设计使用年限:不应小于50年;
2 耐火等级:不应低于二级;
3 室内环境标准及舞台工艺设备要求应符合本规范有关章节的相应规定。
对于座位这个硬指标,我觉得分类比较科学,很多电影院,体育馆等建筑与负荷等级、防火有关设计都是按照人数要求的,这个很好理解,不多说。
剧场加入第二种分类,可能有编制组有其特殊考虑(但这个没有说明为什么)。我个人认为加一种分类可以,但是这种分类最好比较明确,不应该模糊。
设计年限是硬指标,不过特、甲、乙都不小于50y,那也就一样了。耐火等级不低于二级,也一样。环境标准等等后面有些规定,但是实际上,很难分出特甲乙来。(这点后面交代)
这里就有个最大的问题,电专业(水暖也有不多写)主要的要求基本跟座位数无关,而是跟特甲乙等级有关。
罗列下:
1、 负荷分级跟座位数无关跟特甲乙有关:一级负荷:特、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备(调音控制系统)、电视转播用电;其中特、甲等剧场的调光用计算机系统用电为一级负荷中的特别重要负荷。 二级负荷:甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电。
2、防雷也是:特、甲等剧场按第二类防雷建筑设置防雷保护;其它年预计雷击次数大于0.06的剧场按第二类防雷建筑设置防雷保护。
3、甲等剧场宜设置灯光智能照明控制系统。(特等呢?)
4、甲等剧场宜设置建筑设备智能监控系统。(特等呢?)
5、特、甲等剧场配电线路应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线;乙等剧场宜采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
6、甲等及乙等的大型、特大型剧场下列部位应设有火灾自动报警装置。(这个还好,带上了座位数,不过似乎又少了特等)。
综上看出我们电气专业似乎跟座位数无关了,跟这个特甲乙等级有关。
而通篇几乎没有特等的规定,甲、乙等很模糊。我可以找到的也列出来:
1、前厅和休息厅指标略有差别。
2、观众厅面积应符合下列规定: 甲等剧场不应小于0.80㎡/座; 乙等剧场不应小于0.70㎡/座;
3、侧舞台台口净宽:甲等剧场不应小于8.00m;乙等剧场不应小于6.00m;侧舞台台口净高:甲等剧场不应小于7.00m;乙等剧场不应小于6.00m;
4、甲等剧场设不少于两道以上耳光室;乙等剧 场可根据需要设一道以上耳光室。
5、甲等剧场应设追光室, 乙等剧场可不设追光室
基本上都是些建筑内部的指标。用这个就可以决定甲乙等决定负荷等级吗?举个例子:1800座的剧场,我前厅、观众厅布置很紧张,指标面积等都属于乙等;500座的剧场,前厅、观众厅做的宽松点。那么前者是乙等?后者是甲等?甲等直接到一级负荷,甚至空调、锅炉房都要二级,而乙等三级负荷即可? |
评分
-
查看全部评分
|