消防应急照明专题帖子汇总
哥以为,消防负荷,发生火灾时灭火的用电负荷,从来都不应该被划为三级负荷,任何地点的消防负荷,哪怕是一 ... lingyan 发表于 2012-11-9 17:43 登录/注册后可看大图
负荷等级,直接关系人身安危,但并不是因此就无限制提高等级的理由,不同高度和面积的建筑物,其逃生和扑救难度相差巨大,试问一间单层公厕,其如有应急照明以及排烟风机,如果断电对人员疏散的影响程度有多大呢,所以规范目前对不同类型和体量的建筑物要求不同的供电形式,是很正常和合理的。而且单电源也不等同于不可靠,目前市电电网可靠性大多99.95%以上,并不意味着火灾时就是没电的。大多时候,对于较小或者较低的建筑物,单电源供电的可靠性,一般足矣满足消防电源的要求了。 han2003 发表于 2012-11-10 13:06 登录/注册后可看大图
另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置”。也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。 Koiby 发表于 2012-11-12 09:47 登录/注册后可看大图