   根据老防雷规范(2000年版),条文和条文说明中散流雷电流的接地线,有:有效长度和计算公式,即有效长度与土壤电阻率有关,与天面的网格无关。
   根据老防雷规范(2000年版),引下线是沿建筑物周边布置的,中间部位不设引下线,也没有雷电流入地散流问题,中间部位不必设防雷接地线,尤其对于大型工业厂房来说。
   单从防雷角度说,大于有效长度的防雷接地线愈长愈浪费,不是愈长愈密愈好。
   在引线处引向建筑物内防雷接地线做法不可取,一画上,施工人员将采取焊接手段,低电阻,使建筑物内部有大的雷流流过,这时还得考虑,接地线离地面是否满足跨步电压的安全距离,还得考虑雷电流流过时,雷电电磁波对地面敏感设备的影响。
   从等电位角度,接地网设置也可考虑,但这等电位线与防雷接地线的连接点,最好避开引下线接地点,愈远愈好。