账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sh_13131

请教柴油发电机容量的问题?

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-28 19:59:28 | 显示全部楼层
只需记住一点:你必须为特别重要负荷的设计第三电源,且该电源不得再用于消防负荷供电。
发表于 2011-4-29 00:01:29 | 显示全部楼层
回复 16# 大鼻山


    请教下,特别重要负荷 不就是为发生情况中,消防使用的吗?!
     
发表于 2011-4-29 12:09:45 | 显示全部楼层
特别重要负荷应指经济上或安全上极为重要的负荷,但一般不是消防负荷
发表于 2011-4-29 12:18:34 | 显示全部楼层


发电机给特别重要负荷供电,不得用于消防负荷?真是浪费,我管的项目肯定不同意的
发表于 2011-4-29 14:10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-29 14:11 编辑

银行: 2路市电+UPS。  或  银行: 1路市电+发电机+ups。
消防:1路市电+发电机。 或  消防:2路市电。(这个好像有条件,见下面的规范)

13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
1 消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电;
2 消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电;
3 为消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 正解

查看全部评分

     
发表于 2011-4-29 15:37:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 嘿嘿嘿嘿 于 2011-5-1 15:45 编辑

按照供配电系统规范的定义,计算机要接入应急供电系统,消防要接入备用电源系统。非要按照规范说的,那真不知道该怎么做了。

实际情况,设置的发电机可以定义为备用电源,单独为计算机系统设置。消防负荷由2路市电供应即可,不计入发电机容量内。

如果消防负荷和计算机负荷都为一级负荷重特别重要的负荷,按照规范,真的非要设置2台发电机不可了,实际中谁会这么干?



已经修改
发表于 2011-4-29 16:27:55 | 显示全部楼层
回复 21# 嘿嘿嘿嘿
嘿嘿嘿嘿:按照供配电系统规范的定义,消防负荷要接入应急供电系统,计算机要接入备用电源系统。非要按照规范说的,那真不知道该怎么做了。

实际情况,设置的发电机可以定义为备用电源,单独为计算机系统设置。消防负荷由2路市电供应即可,不计入发电机容量内。

---------------------------------
配电系统独立,又不是说电源独立,概念要清楚。
电源可以共用发电机的,我觉得也必须共用发电机。所谓一家人不说两家话,一个项目的发电机分什么你我啊。
     
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:30:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2011-4-29 16:32 编辑

回复 20# hahaoohehe


    真的是这样,要设置两台柴油发电机,分别供电,可不可以柴油发电机组设置2段母线,这样系统也蛮复杂的。哎
     
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:33:45 | 显示全部楼层
大家碰到的是怎么做的呢,来说说啊
发表于 2011-4-29 17:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-29 17:50:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-4-29 17:56 编辑
发电机给特别重要负荷供电,不得用于消防负荷?真是浪费,我管的项目肯定不同意的
zyxang 发表于 2011-4-29 12:18

我的说法是“第三电源”,没有单说“发电机”。
     
发表于 2011-4-29 17:52:34 | 显示全部楼层
银行: 2路市电+UPS。  或  银行: 1路市电+发电机+ups。
消防:1路市电+发电机。 或  消防:2路市电。hahaoohehe 发表于 2011-4-29 14:10

是这意思。总结的好
     
发表于 2011-4-29 17:55:39 | 显示全部楼层
总之,无论市电、发电机或UPS,只要被指定作为特别重要负荷的第三电源,则它不得再用于消防负荷供电(国标有此意思)。
     
发表于 2011-4-29 17:57:39 | 显示全部楼层
回复  hahaoohehe


    真的是这样,要设置两台柴油发电机,分别供电,可不可以柴油发电机组设置2段母 ...
sh_13131 发表于 2011-4-29 16:30

市电+发电机+UPS,或者市电+市电+UPS不可么?
发表于 2011-4-29 19:19:39 | 显示全部楼层
3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

严禁将其他负荷接入应急供电系统,这怎么理解?  是不让接入同一回路,还是不让接入应急母线?

下图是消防负荷、特别重要负荷都接在发动机母线上,这样的做法各个地方有什么意见?

100.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 10:22 , Processed in 0.091649 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表