账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jychen1

刚来的审图意见,大家帮忙分析。

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-19 20:15:01 | 显示全部楼层
1、1类灯具外漏可导电部分应可靠接地,照明回路应增加PE线。《照度标准》、《民规》里都有这种要求。
2、《民规》有一条说,SPD前的保护器件由厂家配套。选断路器或熔断器只要满足通过雷电流能力,延时能躲
    过雷电流的时限,选那种保护器件都可以,熔断器的延时性能会好点。
3、电子镇流器是节能的。
     
发表于 2011-4-19 20:33:42 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-4-19 20:35:52 | 显示全部楼层
我做的是工业厂房,管线顶板暗敷设,灯具吸顶安装,有必要加PE线吗?

如果是钢管布线,如果能在钢接线盒 ...
治学以诚 发表于 2011-4-19 11:42


第一条NEC允许这样。
中国的规范没有明确的说明,“潜规则”是设置PE线。
     
发表于 2011-4-19 20:36:44 | 显示全部楼层
1、0类灯具已禁止生产,I类灯具的外露可导电部分应可靠接地,配电系统中,照明回路应增设PE线。
2、核实总 ...
jychen1 发表于 2011-4-19 11:35


第三条是不是要你在说明文字和材料表里注明功率因素大于0.9呢?
发表于 2011-4-19 20:41:45 | 显示全部楼层
SPD的本质是一个压敏电阻,在SPD动作的时候,其通过的电流比短路电流要小很多,审图的意思是从开关到SPD这一段电线短路了怎么办,一但这一段短路,微断就会炸的灰飞烟灭,其实设计师不习惯用熔断器,其实熔断器是不错的东西,在国外发达国家都用的很多。

电子镇流器的效率都是差不多,很难区分那种节能那种不节能,质量好一点的,内部可能加装了功率因数校正的电路,谐波会少一些,当然这样的电子镇流器因为电路复杂了,所以价格要高一些。审图的人有的时候觉得提不出问题会没有面子,会提一些吹毛求疵的问题,要理解一下。
     
发表于 2011-4-19 20:52:00 | 显示全部楼层
建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002
19.1.6  当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体 ...
hahaoohehe 发表于 2011-4-19 18:56



    这条规范已经不适用了,应该以《建筑照明设计标准》GB50034-2004之7.2.12为准
     
发表于 2011-4-19 20:56:04 | 显示全部楼层
我仔细研究过SPD,内部都有熔断器的。
治学以诚 发表于 2011-4-19 12:35
有的厂家可以把后备保护的熔断器做在里面。
东海龙王 发表于 2011-4-19 20:33



这并不等于所有的SPD都内置熔断器
发表于 2011-4-19 20:57:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-19 21:02:42 | 显示全部楼层
回复  wurenhecai


    那正确的规范是那条呀?
hahaoohehe 发表于 2011-4-19 19:18



    12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
1 电机、电器、手持式及移动式电器;
2 配电设备、配电屏与控制屏的框架;
3 室内、外配电装置的金属构架、钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围栏等;
4 电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
5 建筑电气设备的基础金属构架;
6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
     
发表于 2011-4-19 21:12:18 | 显示全部楼层
为什么会出现这种情况,有的内置有的不内置?
治学以诚 发表于 2011-4-19 20:57



    这是生产厂家的原因,成本上面的。就比如说有的汽车配了导航仪,有些没有配
     
发表于 2011-4-19 21:27:59 | 显示全部楼层
为什么会出现这种情况,有的内置有的不内置?
治学以诚 发表于 2011-4-19 16:57



    厂家习惯。
天津中力好像推出了一体化的选型产品,网上下载。
     
发表于 2011-4-19 22:58:15 | 显示全部楼层
关于2,断路器就是1个线圈,致使SPD两端的残压高。
     
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:59:52 | 显示全部楼层
1、现在厂家生产的灯具,大多是1类还是2类,设计时是否说明选用1类还是2类灯具?
2、SPD若选用熔断器,额定电流如何确定?是否按样本中微断的参数选用?
     
发表于 2011-4-20 12:52:13 | 显示全部楼层
第三条是关于镇流器的能耗的,需要在图纸中注明
     
发表于 2011-4-20 14:49:22 | 显示全部楼层
1、现在厂家生产的灯具,大多是1类还是2类,设计时是否说明选用1类还是2类灯具?
jychen1 发表于 2011-4-20 08:59



    市场上I类占多数,你看灯具是否预留了PE接线端子就知道了。如果选用了II类灯具,一定要做说明.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 20:12 , Processed in 0.074230 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表