账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16106|回复: 9

一、二类高层住宅,需要设置 防火剩余电流动作报警系统 么?

[复制链接]
发表于 2011-4-16 09:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-16 11:42 编辑

高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。

上次做了1个20层的住宅,没有做防火剩余电流动作报警系统,审图的让我加上(说一、二类住宅都要做),就是根据9.5.1条。(审图的意思是高规大于民规)

08民规:
13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。

13.12.2 火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅,应设接地故障报警并应符合本规范第7.6.5条的规定。

7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。

而根据民规13.12.1第2款,一类住宅可以不做防火剩余电流动作报警系统。

根据13.12.2 ,二类住宅应设接地故障报警,也就是在总电源进线处设置剩余电流动作保护(漏电时是报警,而住宅设计规范是让切断),在户内的插座处设置30mA的瞬断漏电。
     
发表于 2011-4-16 12:54:52 | 显示全部楼层
尺短寸长:

1、住宅、公寓户内插座回路设置30mA瞬动RCD主要是为保证人身安全,而住宅、公寓等居住建筑设置剩余电流动作报警器是预防电气火灾,两者针对的对象和具备的功能不同。

2、不是非常复杂的公建,建议和住宅、公寓等居住建筑一样,设置剩余电流动作报警器即可,没必要动辄就设置防火剩余电流动作报警系统

3、无论是公建还是住宅、公寓等居住建筑,若是具有监控值班室(24h有专人值班),普通配电回路漏电后,剩余电流动作报警器只发报警信号,此时应立刻通知电工查找故障点、快速排除隐患,可不必断其电源,以免影响工作、学习和生活;若是无人值班的建筑或小区,普通配电回路漏电后,剩余电流动作报警器发出报警信号后,应切断其漏电的普通配电回路。
     
发表于 2011-4-16 13:24:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2011-4-16 13:29 编辑

1、        根据《住宅设计规范》和《民规》,住宅的总进线(或单元进线或楼层表箱进线)都应该设置漏电火灾探测(注意,是探测),而《住宅设计规范》要求是总进线探测到接地故障后就切断电源,而《民规》则要求探测到接地故障后只报警不切除电源。
我的理解是:对于多层住宅、排屋、别墅等,按《住宅设计规范》要求,直接切断电源,既满足规范要求,也能满足在实际使用的要求(多层的干线切除,影响面不大)。
而对于高层住宅小区,本来就设置了FAS系统,那么可以考虑设置火灾漏电报警系统,探测到接地故障后,在消控中心报警,安排相关人员及时检查维修,这样可以相应减少故障的影响范围。

2、        对于是否要设置漏电火灾报警,楼主认为《高规》和《民规》矛盾,估计是理解有误(当然《民规》本身的表述和文字组织也有可以改进之处):《民规》本意是住宅都要做漏电火灾报警,而对于其他建筑,则要根据建筑物类别以及FAS系统的保护对象分级来确定是否设置漏电火灾报警。我认为,
《民规》13.12.1和13.12.2的顺序应该互换,即13.12.2在前,13.12.1在后,同时,13.12.2的文字应该写成“住宅和火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物,应设接地故障报警并应符合本规范第7.6.7条的规定。
另外,13.12.1应该改为
其他民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
这样就很清晰了。

这个帖子和LZ另外一个有些共同点,所以在另外一个帖子也发了一个相同的回复。{:lol:}
 楼主| 发表于 2011-4-16 13:42:42 | 显示全部楼层
回复 3# ced999


    对 规范的 理解很有功底! 对民规的建议感觉也很好!
     
发表于 2011-4-16 23:18:37 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


   尺寸兄,弱弱问一下关于漏电值,有业主反映30ma的在室外某些场合开关合不上,合上就掉闸,有什么经验解决
     
发表于 2011-4-17 10:48:58 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼

老康阁楼: 有业主反映30ma的在室外某些场合开关合不上,合上就掉闸,有什么经验解决?

尺短寸长:不敢说经验,只能说30mA的RCD用于室外某些场合,需要小心(以RCD不动作电流优选值取动作电流的1/2取15mA,自然泄漏电流在15至30mA区间,就有可能令30mA的RCD误动作)。比如,室外道路照明配电回路的自然泄漏电流与电缆(涉及电缆的截面、长度、敷设方式和电缆质量) 、灯具(涉及灯具的多少及防护等级、灯具质量)的漏电值有关,一般很少用30mA的RCD。

一般而言,室外道路照明配电回路的常用电缆截面在6mm2至25mm2之间,供电距离不宜超过1km(否则设计很难解决问题且极不合理),400、500m长度还可能用100mA的RCD,800、1000m得用300mA的RCD了(提醒:与电缆截面大小、灯具多少也有紧密关系)。

当然,建筑物外没几个路灯,供电距离仅百米左右甚至只有几十米,电缆、路灯的质量也很好,30mA的RCD也可以用,应该没什么问题的。
     
发表于 2011-4-17 11:33:38 | 显示全部楼层
对了,“业主反映30mA的在室外某些场合开关合不上”是否确实存在施工错误或确实存在接地故障?
需要小心、仔细地检查、排除。

也需要提醒业主千万注意电缆、路灯的质量,不能为了节省投资,购买一些劣质电器产品。
     
发表于 2011-4-17 11:37:23 | 显示全部楼层
所说的问题,接线错误或不牢靠的概率比较大。
     
发表于 2011-4-17 11:37:38 | 显示全部楼层
我们单位同事家里也碰到过30mA的RCD坏掉(合闸就跳)的事情,换了一个,就没事了。虽比较少见,也是事实存在。
     
发表于 2011-4-17 21:56:27 | 显示全部楼层
什么狗屁审图意见,反正没见住宅做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 08:06 , Processed in 0.064033 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表