账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 可消防电梯也是变频调速的吧?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-31 18:57:25 | 显示全部楼层
消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

各位说的是主回路吧?
发表于 2013-3-31 19:08:40 | 显示全部楼层
根据规范的原意和编写人的解释,应该说的就是电动机主回路不允许采用变频设备的意思。。。。。
     
发表于 2013-3-31 20:05:37 | 显示全部楼层
我碰到的一个项目:
   排烟分区排烟风机为直接启动,该区采用空调机组送风,变频调速,考虑平时一般通风,着火时给排烟系统补风,且该空调平时为多个排烟分区送风。
   火灾时为保证补风量不大于排烟风机风量,空调机组必须在指定的频率(调试时确定)运行,也就是说消防补风设备必须使用变频器。
发表于 2014-12-10 19:05:21 | 显示全部楼层
水专业的变频泵调速一般是以恒定压力为设定条件,而不是以恒定转矩为设定条件。流量会根据下游的需求量而不断变化,但压力的变化是设定压力的上下1米水头的范围内。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 20:55 , Processed in 0.064996 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表