账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15092|回复: 20

高频低阻抗等电位联结的不解

  [复制链接]
发表于 2011-4-1 19:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,第一次发帖,请多指教。

对于电子信息系统的接地,由于计算机设备的工作频率都较高,感抗 2兀fL 就会很大,所以对接地电阻不做要求,属于功能性接地。     在《工业与民用配电设计手册》第三版 也指出“电子设备信号地之接地电阻,均为规定接地电阻值,只要实现了高频的低阻抗接地和等电位联接即可。”

我迷惑的是:雷击时,雷电的信号也是高频信号,按照R+2兀fL,此时接地线的阻抗也会很大,为什么就有接地电阻的要求了?

还有一点是: 对于电子信息系统的接地,由于阻抗较大,那这段阻抗所占的电压岂不是很大? 电子信息系统以此做等电位接地,基准电压岂不是很高?

由于我的知识接触少,对上述的一直不理解。

希望各位能解答,多谢。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与讨论!

查看全部评分

发表于 2011-4-1 20:14:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-1 20:55:06 | 显示全部楼层


你好,我没太看懂,能再解释一下吗?  谢谢啊。
发表于 2011-4-2 18:14:00 | 显示全部楼层
回复 1# god_disciple

你提的问题很好,是很典型的。实际上你已经看到了问题的实质——接(大)地与等电位联结的区别。注意是“联结”不是“连接”或“联接”

坛子里已有很多贴子讨论类似问题了,可在本论坛搜索关键字“等电位”

建议你先看看这个链接的文章。http://www.idealchina.cn/admin/UpFile/2010/10/09/1286588194.pdf
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:02:21 | 显示全部楼层
回复  god_disciple

你提的问题很好,是很典型的。实际上你已经看到了问题的实质——接(大)地与等电位 ...
911room 发表于 2011-4-2 18:14



    嗯,好的,谢谢啦,先阅读一下了。{:smile:}
 楼主| 发表于 2011-4-7 10:31:30 | 显示全部楼层
{:smile:}  还是不怎么明白,能再解释一下吗
发表于 2011-4-7 10:44:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-7 11:25:06 | 显示全部楼层
回楼上, 我一直在找施耐德的英文手册,上面有详细的电工基本原理介绍,我不知存在那里去了。
我发E邮件给 ...
治学以诚 发表于 2011-4-7 10:44



    {:tongue:} 谢谢啊。
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:24:40 | 显示全部楼层
大家好,个人之前发的

“   我迷惑的是:雷击时,雷电的信号也是高频信号,按照R+2兀fL,此时接地线的阻抗也会很大,为什么就有接地电阻的要求了?


参看雷电流的波形,雷击根本就不是交流信号,所以不能用公式2兀fL。 所以有接地电阻的要求。

不知这样理解是否正确? 请大家解答。
发表于 2011-7-5 13:26:51 | 显示全部楼层
雷电确实不是交流(极性不变,幅值变),但其是通过di/dt产生作用的。这个正是感抗起作用而不是直流电阻。
     
发表于 2011-7-5 14:39:01 | 显示全部楼层
回楼上, 我一直在找施耐德的英文手册,上面有详细的电工基本原理介绍,我不知存在那里去了。
我发E邮件给施耐德总部了,希望他们的技术支持人员能来论坛,如果他们来了,估计这个文件就好找了。找到了你看看就能理解个大概了。
治学以诚 发表于 2011-4-7 10:44


施耐德总部
那些法国佬是不是很拽的,只看法文邮件的?
 楼主| 发表于 2011-7-6 08:58:42 | 显示全部楼层
雷电确实不是交流(极性不变,幅值变),但其是通过di/dt产生作用的。这个正是感抗起作用而不是直流电阻。
911room 发表于 2011-7-5 13:26



    谢谢
你好,能说的详细些吗?
发表于 2011-7-6 10:05:58 | 显示全部楼层
谢谢
你好,能说的详细些吗?
god_disciple 发表于 2011-7-6 08:58



    这个理论方面的,还是老诚的专长,请他来写写公式。

老诚在吗?
发表于 2011-7-6 10:13:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-6 10:17:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:17 , Processed in 0.068607 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表