官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
问题一 喷淋泵的的延时停泵 以GB图集01D303-3第49页为例 图中是有一个1小时停泵的表示。 但是上海的那本水灭火规范 DGJ08-94-2007 9.1.11第一款 消防泵启动后不能自动停泵。互相矛盾?那我想是不是这个一小时停泵是不是在上海的项目上是不允许的。这个一小时自动停泵的作用是什么呢?问了下水 水说他们的规范没有要求说让一小时停泵 只有有要求喷淋泵运行时间不低于1小时 问题二 消防稳压泵是否需要做多线控制 群里的朋友问了这个事。以前也一直没注意 没画过。不过火规、民规、GB图集都有这样的表述。但个人觉得 消防稳压泵是不是不必要设置多线控制?假设发生火灾 是不太可能靠稳压泵就能灭火的吧。那启动了加压泵 稳压泵也停了。那联动过去 好像也没啥用。。。 谢谢chenshisheji 发表于 2011-3-28 15:46 登录/注册后可看大图
稳压泵不用手动控制,采用压力控制就可以,水泵信号送至消防控制室 shan 发表于 2011-3-29 11:00 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-15 23:36 , Processed in 0.060750 second(s), 27 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.