关于分体式空调的需要系数取值问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-26 23:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人翻遍了几乎所有的关于负荷计算的资料,也没有找到分体式空调的需要系数的取值到底是多少?看看我们周围的同行在计算这类负荷的取值时不管三七二十一都取0.8。最近翻看了一下《建筑电气常用数据》表3.24只列出了窗式空调器的取值,为:4~10台,K=0.8~0.6;10~50台,K=0.6~0.4;50台以上,K=0.4~0.3。
于是我纳闷,该标准图集为2004年出版,照理说那时窗式空调器现在基本上很少用,取而代之的是现在广泛使用的分体式空调器(包括挂机和柜机),为什么国家在制定标准图集时还是以窗式空调器列出其需要系数?难道我们的电气专家们都忽视了这样一个明显的事实?我们平时在计算分体式空调器时是否可以以该表作为计算依据?我们推测应该可以,请广大同行发表看法,或者你们查到了分体式空调器的需要系数请告诉一声,在什么地方找到的?本人孤陋寡闻,确实没有找到。
     
发表于 2011-3-26 23:28:14 | 显示全部楼层
窗式空调器的取值,为:4~10台,K=0.8~0.6;10~50台,K=0.6~0.4;50台以上,K=0.4~0.3。
------------ 分体式空调器的需要系数参照着用就行
发表于 2011-3-27 09:24:50 | 显示全部楼层
分体式空调系数 真没注意过