账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sy8653554

40平方米的廉租房用电负荷按多少KW考虑

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-3-22 22:22:58 | 显示全部楼层
回复 30# 治学以诚
请给出日本规定的依据。
     
发表于 2011-3-22 22:24:32 | 显示全部楼层
可以查查铜业协会的资料,关于日本住宅面积的用电量。
     
发表于 2011-3-22 22:27:37 | 显示全部楼层
公说婆有理,婆说公有理。
     
发表于 2011-3-22 22:45:21 | 显示全部楼层
50W/平是N年前的参数,现在还继续用就显得偏小了。

上海市工程建设规范《住宅设计标准》DGJ08-20-2007规定:套内建筑面积大于150m2,可按70W/m2设计。
     
发表于 2011-3-22 22:47:34 | 显示全部楼层
反之,套内建筑面积不大于150m2,按小、中、大套的4、6、8kW设计。
发表于 2011-3-22 22:53:15 | 显示全部楼层
天津市一直沿用50W一平米的数值计算,在实测变电所供电的情况时,发现住宅变压器的利用率还是比较的偏低,平常连20%都不到,这还是一天的高峰用电期。
     
发表于 2011-3-22 23:31:20 | 显示全部楼层
变压器实际运行负荷率全国都偏低,而且N年前就已如此,也根本没引起设计人员的重视和纠偏。
发表于 2011-3-24 00:36:19 | 显示全部楼层
设计师为了安全,常常把数据向大方面取。廉租应该不会是很有钱的,那么小的房间,不会有很多人。电器一起用的机会就少了,  如果很多这种房子,用3.5KW为好,如果只是几间,那影响不大。取4或5都无所谓了。
     
发表于 2011-3-25 14:23:00 | 显示全部楼层
个人理解4kw不小了,对河北地界来说。通过楼上讨论,我还是想问问电热膜采暖容量怎么取。140平米,电热膜用电量12kw。楼上那么多考虑6~8kw的,这个电热膜加平时用电怎么考虑?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 23:54 , Processed in 0.064954 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表