账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: JHL123321

应急照明的接线问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-3 19:42:04 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-3-3 20:17:21 | 显示全部楼层
G斑上的图中,标识出来的是接触器的触点。。。。。。对吧。。。。。

还有一个接触器的二次回路在总进线处,G斑的图里没有。。。。。

那二次里就是接触器如何接受消防触点信号,然后线圈通电,带动触点闭合,接通应急照明的。。。。。

不知道我这么说。。。。。。是不是又弄不清楚了。。。。。
     
发表于 2011-3-3 20:34:29 | 显示全部楼层
G斑上的图中,标识出来的是接触器的触点。。。。。。对吧。。。。。

还有一个接触器的二次回路在总进线处 ...
冷若冰 发表于 2011-3-3 20:17


还有一个接触器的二次回路在总进线处,G斑的图里没有。。。。。
------- 是没有给出来
简单点说:消防联动信号(可以看作是一个按钮信号)接点接通一个中继,中继接通接触器线圈,
接触器主触点闭合,至此,强制点亮应急照明.
     
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:30:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-3-4 09:36 编辑

回复 16# gdx8785


    这图就是我主题里德合并接触器的情况,不过现在大多数看到的图里的强切是每个支路配接触器。配电箱制作者可能更熟悉这种接线,
     
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:38:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-3-4 10:50 编辑

回复 14# 冷若冰


   八个触点:有些接触器是四开四闭触点,全部选成常开,不就是八个了。。。。。。

还真是越来越看不懂了,你的触点到底说的是二次的还是一次的{:lol:}。主回路八个触点那是八极接触器啊
     
发表于 2011-3-4 10:52:16 | 显示全部楼层
回复  gdx8785


    这图就是我主题里德合并接触器的情况,不过现在大多数看到的图里的强切是每个支路 ...
JHL123321 发表于 2011-3-4 09:30


2个做法都可以
图示的做法对于防火分区较大,应急照明回路较多的场所,更合适一点
     
 楼主| 发表于 2011-3-4 14:22:44 | 显示全部楼层
回复 21# gdx8785


    我赞同,不过那个25A的断路器与上级重复,可否省去
     
发表于 2011-3-4 14:41:13 | 显示全部楼层
回复 22# JHL123321

当然,从原理可以认为是重复的
这个断路器是为了便于检修或更换接触器而设置的
发表于 2011-3-5 13:27:27 | 显示全部楼层
我觉得g版的图示做法可靠性差(一托多,万一接触器故障了就全挂了)、箱体制作复杂(多母排)
我没有工程实践依据,就当胡说好了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 有道理的

查看全部评分

     
发表于 2011-3-5 17:14:44 | 显示全部楼层
我觉得g版的图示做法可靠性差(一托多,万一接触器故障了就全挂了)、箱体制作复杂(多母排)
我没有工程实 ...
autowater 发表于 2011-3-5 13:27


相对每个回路各自设置接触器,你说的没错
但是:接触器故障可以看着是一种小概率事件
     
 楼主| 发表于 2011-3-7 08:53:14 | 显示全部楼层
要说检修故障,那每个器件都是要的,不可能因此全做冗余或是容错配置吧
     
发表于 2011-3-7 19:35:25 | 显示全部楼层
回复  冷若冰


   八个触点:有些接触器是四开四闭触点,全部选成常开,不就是八个了。。。。。。

...
JHL123321 发表于 2011-3-4 09:38



不会吧,你忽悠我了。。。。。。我说的这么难理解吗。。。。。。

那好,你们怎么说这个接触器触点的。。。。。。你拿G斑的图说说我看看。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:10:59 | 显示全部楼层
那是五个支路,你的八个触点是不是能剩三个{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 有见地。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:33:28 | 显示全部楼层
有见地咋才加一毛啊,给个一块两块的差不多{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 够了够了。。。下不为例。。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 17:47 , Processed in 0.084404 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表