高压柜、低压柜、干式变压器在1个变配电室内,这个变配电室的高度多少合适?

   火.. [复制链接]
发表于 2012-4-10 21:44:21 | 显示全部楼层
电缆沟一般做到1米2深吧,高压电缆转弯半径要求是15D吧

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎参与探讨!

查看全部评分

     
发表于 2012-4-11 15:11:15 | 显示全部楼层
这个还是看当地供电局的规定吧
     
发表于 2012-5-2 15:44:47 | 显示全部楼层
电老虎说了算!
查了很多图纸有3.3m、3.6m、3.9m4.2m、4.5m,最变态的是有的供电要求净高4.9m。
     
发表于 2012-5-2 16:04:41 | 显示全部楼层
如变配电室采用桥架进出线,变配电室的净高需多少?
     
发表于 2012-5-3 15:10:48 | 显示全部楼层
好吧,我补充下!
按照电力部门要求!
层高不得低于3.6米!
江苏省典型设计亦采用3.6米!
发表于 2012-5-14 20:50:43 | 显示全部楼层
IMG_0237.JPG 配电室图片! IMG_0234.JPG IMG_0236.JPG
IMG_0269.JPG
     
发表于 2012-6-20 15:59:40 | 显示全部楼层



   " 电老虎说了算!"----现在供电公司是企业了,无行政执法权,
早已没有了虎威。消防部门有行政执法权,那才能虎虎生威!不过,消防部门的责任重大!要有虎威
才行!
发表于 2012-6-20 16:06:38 | 显示全部楼层
其实我们做过一个只有3米。。只要供电局没意见,,那就不成问题了。
发表于 2012-8-1 21:24:28 | 显示全部楼层
看了大家的回答,很有启发啊,谢谢大家的意见,参考参考!
发表于 2014-1-30 10:19:33 | 显示全部楼层
以北京市某机电顾问方案设计为例:设计变配电室上进上出,有大容量母线,240电缆出线,线槽与电缆在变配电室内有交叉,消防线槽与普通线槽间隔规范要求距离。并且按照规格较大的产品进行了排布,要求变配电室上进上出,梁下净高应4500较为合适。
但是方案阶段,仍然是有余量的。我相信这个尺寸能够满足较为极端的条件,但是一般情况应该用不了这么多。有哪位资深老师能够出一个排布图,供大家参考学习。
     
发表于 2014-2-18 09:39:52 | 显示全部楼层
好贴,学习
发表于 2016-3-23 18:00:34 | 显示全部楼层
学习下,资料不错
     
发表于 2016-3-23 20:44:44 | 显示全部楼层
我们配电房电缆沟都是不算高度的,挖在地面下
发表于 2016-3-23 20:54:48 | 显示全部楼层
边做边学习,有这种讨论更好。
     
发表于 2016-3-24 08:11:23 | 显示全部楼层
xing1366 发表于 2011-3-2 10:43
这里有一份论文“变配电房建筑电气设计与各专业的配合.pdf”。里面电房高度算的很清楚
大家可以参看以下

下载学习了。要扣币啊。。。不知有多少