账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 枫叶

扶梯上下口防火卷帘。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-28 10:09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-2-28 10:13 编辑

回复 44# 冷若冰

冷版、尺短,我说的是工程实际遇到的一种情况,自动扶梯运行时是反方向的,切非后方向是一样的
这种型式在商场是常见的,看看建筑疏散是否有问题,见下图
0302f557.jpg
发表于 2011-2-28 10:18:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-28 10:30:15 | 显示全部楼层



    就你本图而论,
1,可以加大卷帘的分区范畴,包括两边的平台
2,不能改分区的话,两头只好采用两步降,不然你看是没法下来

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 不加大分区,问题不大

查看全部评分

     
发表于 2011-2-28 11:04:43 | 显示全部楼层
13楼做法就对了。审图是不对的。
一次降,只是本层的防火卷帘,其他层是不动的,卷帘动作前,扶梯要停电的 ...
治学以诚 发表于 2011-2-28 10:18


老诚说的有道理

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 俺是进过城的

查看全部评分

     
发表于 2011-2-28 12:52:28 | 显示全部楼层
回复 47# 治学以诚
可是建筑的防火卷帘的设置就是和您想要的不一样,挑空处防火分区划入了一层,一层未设防火卷帘
那么一层着火时,挑空处防火卷帘都要落下,问题就出现了
再发个剖面示意
111.jpg
     
发表于 2011-2-28 13:06:17 | 显示全部楼层
觉得延时降比较好,延时到自动扶梯上的人能疏散出去后,再降下。人员宜快速离开此区域,不宜让人员通过上到四层(或下到二层)脱困。
发表于 2011-2-28 13:51:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-28 14:23:26 | 显示全部楼层
回复 52# 治学以诚

老诚,一楼着火呢?一楼没有防火卷帘的
发表于 2011-2-28 14:41:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-28 16:23:20 | 显示全部楼层
回复 54# 治学以诚

问过建筑专业,一层不需设防火卷帘。老诚说下违反哪条规范?
     
发表于 2011-2-28 18:27:11 | 显示全部楼层
回复  冷若冰

冷版、尺短,我说的是工程实际遇到的一种情况,自动扶梯运行时是反方向的,切非后方向是一 ...
sgf2002 发表于 2011-2-28 10:09



这个不就是剪刀梯嘛。。。。。这个疏散没有问题,可以下跑也可以上跑。。。。。。。

卷帘把休息平台包里边了。。。
     
发表于 2011-2-28 18:29:32 | 显示全部楼层
回复 56# 冷若冰

哈哈,这个例子可不是剪刀梯,而是两个单方向的楼梯并排摆在一起
     
发表于 2011-2-28 18:30:20 | 显示全部楼层
回复  治学以诚

问过建筑专业,一层不需设防火卷帘。老诚说下违反哪条规范?
sgf2002 发表于 2011-2-28 16:23



老诚的话没有说清楚。。。。。。有卷帘,但是这个卷帘不一定在扶梯处。。。。。

一层的防火分区必须加上整个扶梯的防火分区。。。。。。

扶梯全部用卷帘包着,这个分区的人怎么疏散。。。。。

老诚,再进城去看一遍。。。。。费用自理。。。。。。
     
发表于 2011-2-28 18:32:45 | 显示全部楼层
回复  冷若冰

哈哈,这个例子可不是剪刀梯,而是两个单方向的楼梯并排摆在一起
sgf2002 发表于 2011-2-28 18:29



如果是这样,要问问清楚建筑的,这个疏散怎么处理了。。。。。没法疏散了。。。。。
     
发表于 2011-2-28 18:36:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-2-28 18:41 编辑

回复 58# 冷若冰

冷版进过城嘛{:lol:}
建筑说要分两次落下
我理了下逻辑关系
一层着火,联锁挑空处所有防火卷帘分两次下降,因此一层防火卷帘附近需设烟感和温感
其它楼层着火,只需要联锁本层防火卷帘一次下降

这样的联锁关系是不是太复杂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 03:40 , Processed in 0.070873 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表