请教:小学需要设计火灾自动报警系统吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-17 16:45:56 | 显示全部楼层
咬文嚼字还是应该的,经常出现这种困惑。现在消防队有对设计院直接的处罚权。
     
发表于 2011-2-17 16:57:02 | 显示全部楼层
现在消防队有对设计院直接的处罚权。———— 不会吧,这话怎么说。。。。。。

赶紧的,我真是大吃一惊,什么时候开始的。。。。。哪来的消息。。。。
     
发表于 2011-2-17 17:02:04 | 显示全部楼层



    头一次听说,他有处罚设计院的权利吗?即使有,依据何在?
     
发表于 2011-2-17 17:11:00 | 显示全部楼层
是的,北京已经有这样的了
     
发表于 2011-2-17 21:29:15 | 显示全部楼层
不愧为天子脚下,什么都早一步。。。。。。

在哪个阶段处罚,施工图消防报审阶段是吗。。。。。。
     
发表于 2011-2-17 21:33:36 | 显示全部楼层
按儿童的定义,小学生应该属于儿童范畴。

但:消防部门承认此处用词不妥。消防部门给出的答复就是yjgabc提供的国家标准《建筑设计防火规范》管理组条文解释:“二、本规范第11.4.1条第8款规定任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的儿童活动场所应设置火灾自动报警系统,该儿童活动场所不包括中心小学的教学楼。”

实际就是小学的教学楼没有特殊原因,可允许不设置火灾自动报警系统。规范将来是否会变,不得而知。
     
发表于 2011-2-17 21:51:06 | 显示全部楼层
该儿童活动场所不包括中心小学的教学楼。———— 那儿童活动场所怎么定义,有吗。。。。。。

或者这个只是一个例子,以后的类似场所都由消防部门把握。。。。。。
发表于 2011-2-18 09:08:42 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》管理组条文解释
在哪里可以看到?不是规范后面的条文说明吧?
     
发表于 2011-2-18 09:51:07 | 显示全部楼层
去年消防法颁布后,大家可以看看

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 新晋。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-18 19:30:05 | 显示全部楼层
去年消防法颁布后,大家可以看看
sundq 发表于 2011-2-18 09:51




不愧为新晋注册师,很熟悉新的法规。。。。。。。
     
发表于 2011-2-19 10:29:02 | 显示全部楼层
报告,我们做过的不起过3000(6000)的不设
     
发表于 2011-2-19 10:41:02 | 显示全部楼层
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;

按照这条的话,不超过24m的公共建筑 就要设!...............公共厕所也要设???????

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 极端了。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-17 07:37:14 | 显示全部楼层
我记得幼儿园做火灾报警的条件是 一层面积超过1500m2或者总共面积超3000m2,就的做火灾报警了,教学楼是一层面积超过2000m2或者总面积超过6000m2,也的做了,小学不是属于后者么!
发表于 2011-3-17 07:39:15 | 显示全部楼层
回复 10# hahaoohehe


    这个是 幼儿园 的规范!
发表于 2011-3-17 07:40:17 | 显示全部楼层
回复 8# gblgb


    对呀,小学应该属于教学楼的范畴!