楼主: sgf2002

普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗?

   火.. [复制链接]
发表于 2011-1-30 19:04:57 | 显示全部楼层
一般情况下,断路器上的过载保护,是对断路器下端到电机这一段线路的过载保护,而热继电器虽然是通过其辅助触点在控制电路中断开接触器的线圈,从而使接触器的主触头断开而分开电机的主电路,但是热继电器的辅助触点之所以动作,也是因为线路上的过电流的时间过长产生的热量过多,而是热继电器动作。因此断路器的过载保护和热继电器的功能在过载保护上功能是一样的。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认同。

查看全部评分

发表于 2011-1-30 19:10:22 | 显示全部楼层
断路器作为过载保护有其局限性。。
1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小。
2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护。
3、断路器切断的是电源,热继电器是使接触器动作断开负载的电源。有时候控制电源会从主断路器的下端头取。断路器动作后连控制电源也切断了,信号都没有了。
   有些情况下,出现过载时只需要发信号不需要切断电源,这时就应该采用热继电器。

根据GB14048.1断路器标准,工业用断路器要求1.30In的2小时必须脱扣
民用的,如63A一下的微断,标准要求1.45In的一小时必须脱扣
而根据电机的线圈要求电机线圈1.2In的2小时就会烧
同时如果选择开关的电流与电机的电流一样的话,会导致电机启动过程跳闸而无法起动
很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机线圈的过载

热继电器是要求1.2In的2小时必须跳闸,并且能够保护电机线圈
     
发表于 2011-1-30 19:13:52 | 显示全部楼层
。。。。。。而使热继电器动作。。。

嘿嘿。。。。。。hahaoohehe 代尺短说了,谢谢谢谢。{:49:}

{:lol:}“热继电器”已经确保这一小段线不会过负荷运行。—————— 我不信。。。。。

冷版举个例子。{:titter:}
发表于 2011-1-30 19:14:23 | 显示全部楼层
电动机回路需要实现起动、过载保护、短路保护等功能。

电动机回路配置方案:第一种为框架断路器(能实现起动、过载、短路保护)+电动机;第二种为塑壳断路器(短路保护)+接触器(起动)+热继电器或带过载保护功能的控制保护装置(过载保护);第三种为塑壳断路器(短路保护和过载保护)+接触器(起动)。

正常情况下:大电机用框架断路器来实现过载保护;小电机断路器只配单磁保护+热继或控保来实现过载,小电动机还可以用电动机启动器来实现过载。

楼主所说的情况(断路器QF选用了带长延时过载保护又选用了热继电器KH造成重复,使可靠性降低又增加了投资,为什么还要用热继电器?),一般不推荐,原因是对于稍大电动机,起动时间过长情况下,电动机起动时断路器会认为过载误动作。但这种配置并不是不可以,在这种配置下,断路器要选的稍微大些。楼主所说的情况,在电动机厂家带控制箱,控制箱带热继,而供电回路按馈线配置时存在。

常用热继做电动机过载保护,而少用断路器热脱扣功能做过载保护原因:
1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小。2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护。这两点应该是最根本的区别。还有主要一点,就是热继过载保护是二次控制接触器跳开,而断路器过载时断路器跳闸。

接触器用热继过载保护要优于断路器对电动机过载保护条件是断路器对于电动机过载保护功能不完善,对于大电机就是用框架断路器来实现其过载保护的,框架断路器过载保护功能完善。而对应用塑壳断路器时可采用其他元件实现过载保护。对于小电动机回路,ABB生产的电动机启动器可实现过载保护,并有足够的操作次数。

在电动机回路配置方案的第三种配置就是用ABB生产的带电动机过载保护的塑壳断路器,即电动机启动器来实现电动机过载,但这种情况仅限于小电动机,这时因为断路器厂家不断进行技术研发完善其性能。

对于不重要的小电动机,回路可以配置热继实现过载。对于不重要的小电机,也可以采用电动机启动器配置方案。
而对于重要的电机,一般重要工矿企业中都用控保来实现过载,对于大电机用框架断路器实现过载功能。
发表于 2011-1-30 19:15:48 | 显示全部楼层
这些资料是从网易电气中找到的,大家可以参考下。嘿嘿! 我可不是这方面的专家呀  版主们说的很清楚了

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-30 19:20:13 | 显示全部楼层
绝大部分的水泵、风机不太会频繁启停,故非消防负荷的一般普通电动机保护用断路器带热脱扣功能危害倒是基本没有,但作用不大,几乎等同于无。

不知冷版的“我不信”是否真有道理,坐下听讲。
     
发表于 2011-1-30 19:26:02 | 显示全部楼层



哦哦哦,不不不。。。。。您是大哥。。。。。大哥,知道不。。。。。

又把我吓死。。。。。
     
发表于 2011-1-30 19:31:20 | 显示全部楼层
断路器和热继电器的过载保护原理不同。。。。。。所以二者针对的过载类型不同,所以都需要。。。。。

至于不同在哪,我也不知道,问问有谁知道的。。。。。。。。

老诚好像对此很有心得,找老诚问问吧。。。。。
     
发表于 2011-1-30 19:36:43 | 显示全部楼层
这里应该只存在电机过载可能性吧?

还有其他?
     
发表于 2011-1-30 21:32:02 | 显示全部楼层
就算是针对电动机,断路器和热继电器的过载保护原理也不尽相同。。。。。。

怎么回事,我也说不清楚。。。。。。

我还在等看看哪位对电机过载熟悉一些的进来给我说道说道呢。。。。。。。
     
发表于 2011-1-30 21:40:29 | 显示全部楼层
断路器和热继电器的过载保护原理不同。。。。。。所以二者针对的过载类型不同,所以都需要。。。。。

我不信。{:loveliness:}

尺短认为有了热继电器作为电机的过负荷保护(无论是消防电机的报警还是普通电机的停运),断路器均无需设置过负荷(负载)保护。
     
发表于 2011-1-30 21:44:51 | 显示全部楼层
哪位,对电机过载熟悉一些的进来给说道说道。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:08:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-1 09:18 编辑

回复 4# 尺短寸长

尺短:电动机既然有热继电器作为过载保护了,那么控制箱内的断路器就可以不带过载保护了。对吗?
如果正确,那么消防电动机控制箱内就没必要选用过载报警不跳闸的断路器了,控制箱内断路器只要不带热保护就可以了,
当然热继电器还是过载报警。
     
发表于 2011-3-1 10:19:51 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

尺短:电动机既然有热继电器作为过载保护了,那么控制箱内的断路器就可以不带过载保护了 ...
sgf2002 发表于 2011-3-1 09:08



   
1、是否有这种过载不跳闸的断路器?

2、象楼主说的这种小容量电动机驱动通用型机械设备,主回路标准配置就是单磁断路器+接触器+热继电器,根据负荷情况,热继电器动作切断主回路或仅发出报警信号。

3、普通热-磁断路器的反时限过载保护动作特性与电动机过载特性不匹配,无法实现电动机的过载保护,除非是象GV2或PKZM这样的电动机保护型断路器。

另,个人觉得这个问题《通用用电设备配电设计规范》说得非常清楚。

评分

参与人数 2E币 +25 收起 理由
冷若冰 + 5 老贾难得灌水。。。。。
东海龙王 + 20 ok

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:29:47 | 显示全部楼层
有专门为电动机负荷设计的D型断路器,

不知这个可以否。