强电金属线槽与弱电金属线槽平行净距、交叉净距最小各是多少?

[复制链接]
发表于 2011-1-29 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规中8.5.7只说线槽与各种管道的最小净距,那么强电金属线槽与弱电金属线槽平行净距、交叉净距最小各是多少?
发表于 2011-1-29 12:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 elegantyuer 于 2011-1-29 12:51 编辑

楼主,这种问题,我觉得应该咱们自己多查规范。
一本规范要是不够具体,可以多看几本规范。
     
发表于 2011-1-29 12:58:38 | 显示全部楼层
《综合布线系统工程设计规范》为国家标准,编号为GB 50311-2007
     
发表于 2011-1-31 10:52:08 | 显示全部楼层
综合布线电缆与电力电缆的间距:

380V电力电缆<2kV·A   双方都在接地的金属线槽或钢管中,且平行长度≤10m时,最小间距可为10mm。

380V电力电缆2~5kV·A 双方都在接地的金属线槽或钢管中  最小间距可为80mm。

380V电力电缆>5kV·A    双方都在接地的金属线槽或钢管中  最小间距可为150mm。

双方都在接地的金属线槽或钢管中, 系指两个不同的线槽,也可在同-线槽中用金属板隔开。
发表于 2011-1-31 11:14:51 | 显示全部楼层


楼主都引用8.5.7了,为啥不继续看21.8.1?当然,民规这部分是抄GB50311的,龙王提供的是正根儿:)
     
发表于 2011-1-31 11:22:01 | 显示全部楼层
估计是不是规范不齐全。。。。。。

有的就贴一个上来好了。。。。。我也看看。。。。
发表于 2012-5-5 15:42:20 | 显示全部楼层
30000.jpg
08民规:
8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于0.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;

4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m。

有1个项目,在办公室走廊内设计有弱电桥架,吊顶内的弱电桥架与梁底的距离,设计的是200mm。 安装公司问,与其它管道交叉的时候,弱电桥架可以走在消防管子下面么?我说不行,要在水的上面。最后安装公司说,与梁底200mm的距离满足不了,只能是几十mm了。

不知道规范有没有说,弱电桥架和强电桥架距梁底的距离是多少?按照民规8.10.5 这条的话,就要0.3m了?