账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: simbar

带开关插座

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-24 17:46:19 | 显示全部楼层



能记住最好了。。。。。。

要是不能记住,知道在那也可以的。。。。。。。

用的时候查是一定的,要不谁记得这么清楚,设计弄错了不好不是。。。。。

当然,灌水的时候记不太清楚的情况还是有的。。。。。。
发表于 2011-3-17 21:28:12 | 显示全部楼层
我一直在想,开关最大可承受电流为多大?空调使用电流有多大?好像开关只有10A而空调使用过程中会有超过10A的吧,,,不知道说的对否?
     
发表于 2011-3-17 21:31:30 | 显示全部楼层
我一直在想,开关最大可承受电流为多大?空调使用电流有多大?好像开关只有10A而空调使用过程中会有超过10A ...
哎泥 发表于 2011-3-17 21:28


16A的86开关是常用的
     
发表于 2011-3-17 22:09:34 | 显示全部楼层
我一直在想,开关最大可承受电流为多大?空调使用电流有多大?好像开关只有10A而空调使用过程中会有超过10A的吧,,,不知道说的对否?
哎泥 发表于 2011-3-17 21:28


GB50055规定:10A的插座工作电流不允许超过8A;16A的插座工作电流不允许超过12.8A;20A的插座工作电流不允许超过16A。

空调插座:看空调功率大小了,当然存在有超过10A的空调(哪怕不超过10A的空调,10A的插座也不一定适用),所以配空调插座不可一概而论。
     
发表于 2011-3-17 22:30:28 | 显示全部楼层
GB50055规定:10A的插座工作电流不允许超过8A;16A的插座工作电流不允许超过12.8A;20A的插座工作电流不允许超过16A。
----------- 这规定在我看来大约只对设计者有效
     
发表于 2011-3-17 22:37:34 | 显示全部楼层
----------- 这规定在我看来大约只对设计者有效

呵呵。。。

铁路警察,各管一段。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 那是相当同意

查看全部评分

     
发表于 2011-3-17 22:46:29 | 显示全部楼层
----------- 这规定在我看来大约只对设计者有效

呵呵。。。

铁路警察,各管一段。
尺短寸长 发表于 2011-3-17 22:37


尺兄说得没错
只是这样的规范条文又有多大的意义呢
     
发表于 2011-3-17 22:50:13 | 显示全部楼层
还是有意义的(否则存在事故隐患):

1  设计人员别做错;

2  设计人员多宣传;

3  从业人员要学习。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
gdx8785 + 1 官方语言

查看全部评分

     
发表于 2011-3-17 22:51:52 | 显示全部楼层
相当于有网友抱怨:做了个住宅,被审图提出功率密度值违规
这就奇了怪了:
现在的住宅都是装好灯具和安装好光源后交付用户的?
如果不是,那么只能认为这审图的酒量欠佳.

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 哈哈,一肚牢骚。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-18 11:54:28 | 显示全部楼层
常有施工给我说,16A带开关的插座,开关易坏,不知道是不是这么回事?
发表于 2011-3-18 14:07:00 | 显示全部楼层
三孔15A插座?
这就是民规的问题,根本就不存在15A插座。
IEC 60083-2009中的中国(CN)插头/座制式,或G ...
911room 发表于 2011-1-28 16:54


这个问题在一些文件中比较常见
让一些不了解产品标准的同志比较纠结
不过值得高兴的是近两年越来越多的同行也在慢慢开始关注产品标准了
发表于 2011-3-18 14:16:59 | 显示全部楼层
油烟机为什么不带开关?
simbar 发表于 2011-2-22 14:50

如果太高,不是伸手就能操作,那带开关就没意义了
我个人建议把油烟机插座别装的太高了,然后选用带开关的插座
     
发表于 2011-3-18 19:35:03 | 显示全部楼层
油烟机为什么不带开关?
simbar 发表于 2011-2-22 14:50


个人认为:住宅建筑厨房间用于脱排油烟机的插座,没必要带开关。

原因:脱排油烟机上有灯开关和排风扇开关,已经解决了开关问题。
     
发表于 2011-3-18 20:16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-3-19 08:58 编辑

再啰嗦两句:

用于洗衣机(主要是安全和节能)、空调和电饭煲(主要是节能)等用电设备的插座,若不带开关,涉及无法关断其控制电源(采用插拔方法则不方便操作),不利于节能。

厨房间脱排油烟机上自带开关,关灯、关排风扇很方便(不存在节能问题),不存在控制电源耗电这个问题。
发表于 2011-3-19 17:36:30 | 显示全部楼层
如果从节能观点出发,

电视、音响等待机时耗电也很可观,是否也应加开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-5 00:31 , Processed in 0.072699 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表