 楼主| 发表于 2010-12-28 14:54:16 | 显示全部楼层
嗯,老诚用心了。
     
发表于 2010-12-28 18:20:14 | 显示全部楼层


哪个厂的断路器。。。。。要是换断路器可以解决,那就是断路器的问题,不会是涌流了。。。
     
发表于 2010-12-28 18:20:42 | 显示全部楼层
楼上,变压器的问题,为什么换断路器就好了呢?
只能是断路器与断路器不同。有的断路器合闸同期,有的不 ...
治学以诚 发表于 2010-12-28 14:30


嗯,老诚认真了。。。
发表于 2010-12-28 20:51:26 | 显示全部楼层
新建的变压器第一次投入时产生的涌流导致保护动作,断路器跳闸,可是停了几分钟,再合闸,就不跳了(这台变压器的容量8000KVA,电压35/10KV)。大家认识到是涌流引起的,但对第一次合不上闸解释不了。
发表于 2010-12-28 21:04:35 | 显示全部楼层
断路器的额定电流满足要求即可,不是选得大就不跳,关键是断路器过电流保护的延时要大于涌流时间。
     
发表于 2010-12-29 18:49:30 | 显示全部楼层
要是有个厂家的技术支持能解释解释就好了。。。。。。或者做过运行管理的同行也行。。。。。

以前认识一个叫仙人掌的,不知道跑哪去了。。。。。

仙人掌————))))))))))))))))))))))))))))))))))))
发表于 2010-12-29 20:07:32 | 显示全部楼层
感谢冷版。的确很久没有来了,最近工作很忙,谢谢大家。

就我认为,变压器的合闸涌流我们可以视为雷同于电动机的启动电流,就像我们在选择电动机保护的断路器时,我们会选择D曲线的断路器一样。

评分

参与人数 2E币 +14 收起 理由
冷若冰 + 10 好兄弟。。。。
gdx8785 + 4 好久不见

查看全部评分

发表于 2010-12-29 23:09:15 | 显示全部楼层
LZ没给帖子出处。在原论坛有讨论的。

没见老诚有啥分析,或是没看到?

说三相合闸不同期、或是独立铁芯,结论相反。关于“变压器空载合闸涌流”网上有很多文章的。
发表于 2010-12-30 09:31:35 | 显示全部楼层
多年前我在厂里时也遇到过,设备的变压器,合闸就跳开关,不知道什么原因,后来一老同志说调一下ABC三相的相序,结果就好了
发表于 2010-12-31 18:38:43 | 显示全部楼层
1、铁芯变压器初次通电时会产生大冲击电流,这在电工原理的电路过渡过程章节中有专题论述,与楼主说法有点不一样,大冲击电流是铁芯初次通电时,铁芯深度饱和引起大冲击电流是主要原因。
2、因此,冲击电流大小与下列因数有关:铁芯磁化曲线形状、正常工作时铁芯饱和度、电源接入时相位角等。
3、单相变压器,电源接入时相位角为零时,因初始磁化曲线顶点稍高于正常磁化曲线顶点,初始激磁电流也稍大于正常激磁电流,如次级开路,几乎无冲击电流。但随电源接入时相位角增大而增大。
5、三相变压器,电源接入时相位角三相不可能同时为零,而且总有一相接近±π/2,铁芯深度饱和产生冲击电流可达正常额电流十几倍至几十倍。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 欢迎入门。。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-31 18:39:55 | 显示全部楼层
6、据电工原理所述,最大冲击电流发生在第一半周(10mS),所以楼主采用断路器的短延时是正确的。
     
发表于 2010-12-31 20:15:20 | 显示全部楼层
6、据电工原理所述,最大冲击电流发生在第一半周(10mS),所以楼主采用断路器的短延时是正确的。
入门者 发表于 2010-12-31 18:39



这些东西哪里只是入门,简直就是掌门了。。。。
发表于 2011-1-1 15:43:05 | 显示全部楼层
请冷大师放心,无名小卒不会抢你掌门人地位的。
入门者为求电梯井道照明灯问题进入互动论坛,建筑电气技术开场白:“在这里,不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言;”。根据该宗旨,看楼主帖子文与学到的过渡过程理论不一样,入门者对教科书上的欧姆定律等理论坚信不疑。一是好奇心,二是想通过发帖子引出比教科书更先进电气理论,提高水平。
好像“掌门人”之类不是建筑电气技术术语,望冷大师从技术理论对入门者帖子上的观点进行批评,无名小卒在此洗耳恭听。认为电工原理过渡过程理论是错误的,也请指明。
     
发表于 2011-1-2 12:35:07 | 显示全部楼层
兄弟,我那是在夸你呢,结果给你误会了,马屁拍到马腿上了。。。。。惭愧惭愧。。。。

你帖子里说的东西我半懂不懂的,大师、掌门之说从何谈起。。。。。哈哈哈哈。。。。

你在25楼的原理是针对老诚哪个方面的问题。。。我也学习学习。。。。
发表于 2011-1-2 13:20:12 | 显示全部楼层
再发一贴供同行们批评指正。楼上有第二次合闸和换了一只断路器后,有继续跳闸或能合闸,能否可用电工原理中磁路原理来解释。第一次合闸后有乘磁,假定在B-H磁化曲线的上方某一点,第二次合闸时合闸时电源电压相位如果是从负峰值向正峰值变化时,那初始磁化曲线不是从原点而是乘磁点向上变化,更快饱和,铁芯饱和深度更深,冲击电流更大,产生继续跳闸。如果第二次合闸时电源电压相位如果是从正峰值向负峰值变化时,那初始磁化曲线不是从原点而是乘磁点向下变化,可降低铁芯饱和度,可降低冲击电流,当合闸时电源电压所需磁通相位同一点时,几乎无冲击电流产生,所以合闸成功。以上仅对三相中一相分析,三相是否同步变化,需进一步分析。