这个问题我们厂子也出线过,应该就是变压器激磁电流的原因,后来换了个断路器就没问题了 liuchong_5hao 发表于 2010-12-28 13:59 登录/注册后可看大图
楼上,变压器的问题,为什么换断路器就好了呢? 只能是断路器与断路器不同。有的断路器合闸同期,有的不 ... 治学以诚 发表于 2010-12-28 14:30 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
查看全部评分
6、据电工原理所述,最大冲击电流发生在第一半周(10mS),所以楼主采用断路器的短延时是正确的。 入门者 发表于 2010-12-31 18:39 登录/注册后可看大图