在新国标GB14048.11-2008中,CC级是否为PC级中的1个特例?

[复制链接]
发表于 2010-12-25 12:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
转换开关电器的国标GB14048.11-2008中对CC级的定义是:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE,该TSE主要由满足GB14048.4要求的电器构成。(注:GB14048.4是接触器的国标)

  对PC级的定义是:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE。
  由此可以看出:CC级和PC级在转换电源的作用上是一样的,都是“能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE”,区别仅仅在于:CC级是特指由接触器构成的TSE,由此可以认为CC级是PC级中的一个特例。
 楼主| 发表于 2010-12-25 13:04:14 | 显示全部楼层
看到1个厂家资料,上面这样说的:

本次调查为ATSE行业的全国首次。被调查的对象是在中国大陆市场进行销售ATSE的内、外资企业。调查的产品为PC级和CB级的ATSE,不包括CC级(接触器派生)ATSE产品。
     
发表于 2010-12-25 21:39:54 | 显示全部楼层
这里有个CC级的厂家,请他说两句好了。。。

lingyan--))))))))))))))))))))
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:27:00 | 显示全部楼层
看论坛里 08年的帖子了,那时候讨论的时候 新规范还没出来,大家好像对CC级的还不清楚,现在GB14048.11-2008已经出来了,不知道大家使用的怎样?
     
发表于 2010-12-25 22:42:14 | 显示全部楼层
CC级我就没用过,我用双切换的时候,还没有整体的切换开关,是切换箱,那时候用的都是继电器做切换元件。。。不知道算不算是大型CC级了。。。。

你把规范条文复制上来,要是有电子版的,上传上来,大家一起研究研究好了。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-26 10:07:11 | 显示全部楼层
7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:
1 应根据配电系统的要求,选择高可靠性的ATSE电器,其特性应满足现行国家标准《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.11的有关规定;
2 ATSE的转换动作时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求;
3 当采用PC级自动转换开关电器时,应能耐受回路的预期短路电流,且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125%;
4 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合;
5 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
6 ATSE的切换时间应与供配电系统继电保护时间相配合,并应避免连续切换;
7 ATSE为大容量电动机负荷供电时,应适当调整转换时间,在先断后合的转换过程中保证安全可靠切换。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-26 10:07:43 | 显示全部楼层
条文说明:
7.5.4 近几年,配电系统中采用的双电源转换技术,已经由电器元件组装式双电源自投箱过渡到一体化的自动转换开关电器(ATSE)。由于ATSE的种类和结构形式不同,转换时间也不同,此前国家的设计规范也没有选择自动转换开关电器的相关规定。因此,在选择自动转换开关电器时,难免出现一些混乱。本次规范修订将自动转换开关电器的选择作了基本规定,为设计人员正确选择ATSE提供依据。
第1款 ATSE是根据国家产品标准《低压开关设备和控制设备》GBT 14048.11生产的。该类产品分为PC级和CB级,其特性具有“自投自复”功能。
第2款 ATSE的转换时间取决自身构造,PC级的转换时间一般为lOOms,CB级一般为1~3s。当ATSE用于应急照明系统,如:正常照明断电,安全照明投入的时间不应大于0.25s。此时,PC级ATSE能够满足要求,CB级则不能。又如:银行前台照明允许断电时间为1.5s,正常照明断电,备用照明投入的时间不应大于1.5s。此时,PC级ATSE能够满足要求,CB级则不能。所以,选用的ATSE转换动作时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求。
第3款 在选用PC级自动转换开关电器时,其额定电流不应小于回路计算电流的125%,以保证自动转换开关电器有一定的余量。
第4款 为消防负荷供电的配电回路不应采用过负荷断电保护,如装设过负荷保护只能作用于报警。这就是采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE的原因。同时,还应符合本章7.6.1条2款规定。
第5款 采用ATSE作双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器。
第6款 当设计的供配电系统具有自动重合闸功能,或虽无自动重合闸功能但上一级变电所具有此功能时,工作电源突然断电时,ATSE不应立即投到备用电源侧,应有一段躲开自动重合闸时间的延时。避免刚切换到备用电源侧,又自复至工作电源,这种连续切换是比较危险的。
第7款 由于这类负荷具有高感抗,分合闸时电弧很大。特别是由备用电源侧自复至工作电源时,两个电源同时带电,如果转换过程没有延时,则有弧光短路的危险。如果在先断后合的转换过程中加50一lOOms的延时躲过同时产生弧光的时间,则可保证安全可靠切换。
     
发表于 2010-12-26 11:00:30 | 显示全部楼层
《低压开关设备和控制设备》GBT 14048.11————你的条文就是摘自这个标准的,对吧。。。。

还真没有介绍有关CC级的。。。所以我说找咱们坛子里的厂家了,他应该熟悉制造上的事。。。。

为什么要区分二者。。。。。。。。怎么区分二者。。。。。。。

楼下有什么见解。。。。
     
发表于 2010-12-26 11:25:22 | 显示全部楼层
我再说两句:我一直都认为,CC级是切换装置的一种,而不能说是切换开关。。。。。所以没有在上述规范中体现,上述规范应该针对的是“开关电器”的。。。

不知道这点 lingyan 会不会有别的看法了。。。

如果这点成立,是不是可以解决楼主的疑问。。。你看看有关装置的介绍里会不会有你说的东西。。。

不过装置也好,开关也罢,有这个功能,能满足功能要求,使用是没有问题的。。。。。
     
发表于 2010-12-26 17:56:34 | 显示全部楼层


我用双切换的时候,还没有整体的切换开关,是切换箱,那时候用的都是继电器做切换元件
---------- 我估计我还能在电脑里找到这图
     
发表于 2010-12-26 18:22:17 | 显示全部楼层
这个我信,G斑,你也是个老同志了。。。。。。。要多给年轻人介绍介绍你的好经验。。。。。
     
发表于 2011-3-9 11:41:27 | 显示全部楼层
自动重合闸还是少用的好吧,好像什么架空线采用,跟ATS还易冲突
发表于 2012-8-18 00:18:31 | 显示全部楼层
你这贴子我没看到,G版说的继电控制两个接触器的早期双电源,那也叫CC级双电源,那是一种简易的双电源,现在的是用单片机控制器去控制接触器来实现双电源切换,性能有很大的提升。
以前用接触器做双电源切换,用了几十年,也没见有一位“专家”站出来说接触器双电源“允许熔焊”,“不推荐使用”,现在CC级双电源发展进步了,一大堆“专家”迫不及待的跳出来,又是“允许熔焊”,又是“不推荐使用”,真可谓是忧国忧民,用心良苦。
发表于 2012-8-18 00:25:48 | 显示全部楼层