账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18679|回复: 9

LEB需要与MEB相连么?

[复制链接]
发表于 2010-12-9 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范要求电气竖井通长敷设一镀锌扁钢,但是我看到北京一个设计院做的一个五星级酒店工程,竖井的这个做法不一样,它是直接在竖井的柱子上焊接一个扁钢出来,然后链接到每一层在竖井内设置的LEB,也就是他相当于用柱内的钢筋作为了连接线(镀锌扁钢)了。

国标图集是前面的做法;GB50343两种做法都可以。王老和多数专家认为,后一种更符合等电位的原理,MEB和LEB并不是如配电系统那样的上、下级的关系,不需要特别加一根连接线。

GB50343中支持前一种等电位做法:
“5.2.3   接地线应从共用接地装置引至总等电位接地端子板,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面不应小于16 mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。”
支持后一种等电位做法:
“6.4.2  钢筋混凝土建筑物宜在电子信息系统机房第一防护区(LPZ1)与第二防护区(LPZ2)界面处预埋与房屋结构内主钢筋相连的等电位接地端子板。”
 楼主| 发表于 2010-12-9 20:14:32 | 显示全部楼层
MEB作用于建筑物整体;
LEB作用于建筑物内局部区域;
MEB对于任何一个建筑物,必须设置;LEB对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置。两者之间可以没有连接线。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-9 20:14:44 | 显示全部楼层
MEB作用于建筑物整体;
LEB作用于建筑物内局部区域;
MEB对于任何一个建筑物,必须设置;LEB对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置。两者之间可以没有连接线。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 加分

查看全部评分

     
发表于 2010-12-9 20:29:27 | 显示全部楼层
还请楼主说说
"LEB对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置"怎么理解
     
发表于 2010-12-9 20:47:47 | 显示全部楼层
两者之间可以没有连接线。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-10 18:56:22 | 显示全部楼层
回复 4# gdx8785


    民规08:
12.6.6 等电位联结应符合下列规定:
……
2 辅助(局部)等电位联结应符合下列规定:
1)在一个装置或装置的一部分内,当作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第7.7节规定的条件时,应设置辅助等电位联结;
2)辅助等电位联结应包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和外界可导电部分;
3)连接两个外露可导电部分的辅助等电位导体的截面不应小于接至该两个外露可导电部分的较小保护导体的截面;
4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 辛苦

查看全部评分

     
发表于 2010-12-10 19:38:25 | 显示全部楼层

这是楼主的原话"LEB对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置"
这是08<<民规>>的条文:
7.7.3间接接触防护可采用下列方式:
1可采用自动切断电源的保护(包括剩余电流动作保护);
2可将电气设备安装在非导电场所内;
3可使用双重绝缘或加强绝缘的保护;
4可采用等电位联结的保护;

和"过电流保护"似无关系吧
     
发表于 2010-12-11 10:06:24 | 显示全部楼层
这个问题有意思,踢出去。。。。。
发表于 2012-9-22 08:23:22 | 显示全部楼层
跟过电流无关系 只跟防间接接触电压有关吧
发表于 2012-9-22 08:26:16 | 显示全部楼层
跟过电流无关系 只跟防间接接触电压有关吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则