请问各位前辈:高层酒店客梯应不应该接入柴油发电机?

[复制链接]
发表于 2010-11-18 22:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层酒店,2部消防电梯已接入柴油发电机,另有5部电梯,该不该接入柴油发电机?或是部分接入柴油发电机?
     
发表于 2010-11-18 22:46:42 | 显示全部楼层
接,太需要接入了,多少部消防电梯接入和多少部客梯接入没有多大关系,
     
发表于 2010-11-19 00:07:41 | 显示全部楼层
你能取到2路独立电源吗?取到了,可以不接,娶不到,就该接。可是要是接了,那岂不应急母线上有备用符合?
?强条啊
     
发表于 2010-11-19 00:15:01 | 显示全部楼层
应急母线上有备用负荷?来自新供规?还是好好学习这个条文再套用吧
     
发表于 2010-11-19 00:23:26 | 显示全部楼层
学了,好久了,可惜,,没学会,至今还不知道怎么做。
是不是一路高压的工程,必须要设置2台发电机啊
     
发表于 2010-11-19 03:03:13 | 显示全部楼层
未命名.jpg
     
发表于 2010-11-19 03:04:52 | 显示全部楼层
未命名.jpg
     
发表于 2010-11-19 08:06:02 | 显示全部楼层
严禁将一级负荷接入特别重要负荷的供电母线{:titter:}
     
发表于 2010-11-19 10:01:18 | 显示全部楼层
一定接入...
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:27:18 | 显示全部楼层
客梯已经按一级负荷供电了,是否有必要再接入柴油发电机。
发表于 2010-11-19 15:41:07 | 显示全部楼层
回复 9# 不代表


    不明白你的配电方案的意图在哪里?
1、从你的问话可以看出:客梯未接入柴油发电机母线就已经满足一级负荷供电要求了;怎么满足的?不清楚。
2、既然不设置柴油发电机就能满足一级负荷的供电要求,为什么还要设置柴油发电机?这个动机不清楚。
3、如果以上两个问题不清楚,就不好判断客梯是不是要接入柴油发电机母线。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好久不见

查看全部评分

发表于 2010-11-22 09:55:09 | 显示全部楼层
判断这个问题首先要满足电梯一级负荷配电要求
酒店要求加装发电机有时是酒店管理公司的必须要求,与外电源是否满足规范要求无关
配置了发电机,那么所有项目“重要负荷”均需要由发电机带载。原因除了自身负荷等级考虑之外,还有在消防状态下要求满足一般电梯顺序下到基站层。