关于王厚余老师“变电所中性点不直接接地”提法的疑问?

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-1-5 13:12:05 | 显示全部楼层
贺老?什么文章?
发表于 2011-1-5 13:34:39 | 显示全部楼层
张冠李戴了,是黄妙庆先生的课件。92楼的课件。
     
发表于 2011-1-5 18:26:41 | 显示全部楼层
我今天重新看了这篇文章,楼主说的可能有偏差了。。。。。

文章的意思是:变压器中性点不应就近直接接地。。。。。。

“变压器中性点直接接地”没有问题吧。。。。。
发表于 2011-1-6 14:42:04 | 显示全部楼层
计算机右边的电流回路,我想了又想,
一、屏蔽线中的屏蔽体中的电流。
二、S形M形接地网格中的电流。

这两种电流不会因为PEN接不接地存在或消失的。
     
发表于 2011-1-6 19:16:58 | 显示全部楼层
这两种电流……  ————老诚能不能说清楚这两种电流怎么产生的。。。。。
     
发表于 2021-11-3 17:42:58 | 显示全部楼层
学无止境 发表于 2010-11-11 10:33
不要低估了供电部门专家的水平!
    回答这个问题之前,好好想想以下几个问题:
1变压器中性点为什么要 ...

简单易懂,新手路过
     
发表于 2023-3-29 10:13:54 | 显示全部楼层
有的时候感觉工作做了越久的人,思想越固化,
     
发表于 2023-3-29 11:29:11 | 显示全部楼层
十几年前的问题,还翻出来看一直到现在都没有定论。也没见过这种做法就出过问题,这就说明不论哪种做法,都可以。
     
发表于 2023-3-30 14:32:30 | 显示全部楼层
看了半天,现在是怎么个做法
     
发表于 2023-12-6 20:28:58 | 显示全部楼层
单台变压器直接中性点接地没问题,2台及以上不直接接地,避免杂散电流
     
发表于 2023-12-7 10:50:18 | 显示全部楼层
简单易懂,新手路过
     
发表于 2023-12-7 11:23:25 | 显示全部楼层
学无止境 发表于 2010-11-13 08:35
只想请坚持”一点接地“观点的各位回答一个问题:当保证接地的可靠与避免“杂散电流”产生两者不可兼得时, ...

同问:为什么不可兼得?
     
发表于 2023-12-7 12:41:51 | 显示全部楼层
这个帖子的标题,又是一个乱用术语的例子。电力行业“直接接地”是有约定含义的,对应的是串阻抗接地。好了,现在直接接地有两个含义了。有个L坛友发了接地通规征求意见稿关于TT的规定,里面就有“TT系统应一点直接接地”,那这个“直接接地”到底是什么意思?
     
发表于 2023-12-11 14:35:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-12-11 19:52 编辑

有等电位联结系统的建筑物有这样头疼的问题,那就是PEN导线如何分离为PE导线和N导线,以单电源TN-C-S馈电系统为例[1]:
Fachkunde Elektrotechnik .jpg
Fig1.1-1 TN-C-S系统的杂散电流示意图
在较老、较大的建筑物中,通常仍然使用主电源系统作为TN-C系统,该系统通过垂直走廊引导到各个楼层。然后,在楼层分配箱(EV)中,将PEN导线分开为N和PE,构造TN-S系统。但是该系统的N导线中工作电流$I_N$,在N-PE桥上分流后,流过PEN导线以及不期望路径如PE导线和与PE导线连接的网络数据线的屏蔽层。此外,$I_N$的部分电流通过保护电位联结系统流经各种非期望的路径,德国人称这种非期望路径的工作电流为Vagabundierender Strom,我们也叫杂散电流

“一点接地”我怀疑是翻译的问题,类似的概念在德国叫“ZentralenErdungspunkts”,我翻译为"中心接地点",缩写“ZEP”[2]; 采用中心接地点其目的是避免建筑出现非期望路径的工作电流,放置ZEP因地制宜,灵活多变,具体可以查看文献[3]。
捕获.PNG
Fig1.1-2 ZEP示意图
690796-11-thueringer-energienetze-630a-wandler_lbs.jpg
Fig1.1-3 ZEP实际照片

参考文献
[1] Tkotz, Klaus. Fachkunde elektrotechnik. Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer, 2002.
[2] EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment .
[3] Prof. Dr. Ismail Kasikci, ZEP und PE richtig planen --- Planung und Auslegung des zentralenErdungspunkts (ZEP) und der Schutzleiter , elektro 8/2008.




DE_08_08_EI41.pdf

871.33 KB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2023-12-11 15:27:30 | 显示全部楼层
工业项目,都是直接就地接,两个变压器,两个接地点都在屋里,很近。没必要什么一点接地。