账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26745|回复: 15

请问地下柴油发电机的排烟、减噪和储油间大小怎么考虑!

    [复制链接]
     
发表于 2010-10-28 10:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问地下柴油发电机的排烟、减噪措施和储油间大小怎么考虑!手册查补到储油间大小怎么考虑。是否容量在250KW一下的柴油发电机组可以不要储油间?
怎么有的同容量的机组尺寸相差挺大啊?国外的机组紧凑些。还有造价花费问题,请知情的同行指点。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 来了就好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-28 15:11:42 | 显示全部楼层
储油间大小,一般按照发电机工作3-8小时的需要柴油量计算,小于500L时,可以不设储油间,大于1000L时不应放在主体建筑内。储油间面积确定,1L=1米*1米*1米的油桶,留出操作距离就够了。可参考有关图集。
     
发表于 2010-10-28 17:35:34 | 显示全部楼层
有一种无需烟道柴油机蛮好的,适用于排烟不便,污染环境问题
     
发表于 2010-10-28 18:49:39 | 显示全部楼层
柴油发电机的排烟————提供发电机的排烟量给暖通专业,他们来定排烟井大小。。

减噪措施————提出噪声要求,厂家安装时做降噪处理。

要是降噪这块你也做,那就看安装图集了。。。
     
发表于 2010-10-28 21:28:31 | 显示全部楼层

1、哪本规范说小于500L不设邮箱间的呢?
2、你说大于1000L就放在主体外,这容易产生误导。其实完全可采用邮箱分解法,仍都置于主体内。
     
发表于 2010-10-28 22:46:14 | 显示全部楼层
其实完全可采用邮箱分解法,仍都置于主体内。————我倒是想起来了,做个室内油箱,室外做个油罐。。。

这个还要有什么加油口之类的了。。。
     
发表于 2010-10-29 08:47:36 | 显示全部楼层
规范只是规定了控制室比较大容量时需单设,油箱的设置需视具体工程而定,若只为消防备用,最大保证3小时就够了
     
发表于 2010-10-29 08:52:18 | 显示全部楼层
【问题5.2.4】柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要,还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量,如何协调?当发电机组容量很大时,如何办理?
解析:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.3条第3款(强条)及《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,均规定:“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。与此同时,《高规》GB50045-95(2005年版)第4.1.10.2条又规定:高层建筑使用丙类液体作燃料时,“中间罐容积不应大于1.00立方米,”柴油是丙类液体,而日用油箱间属于典型“中间罐”,故这条规定也应执行。
上述规范条文需同时满足,不可偏废。因上述8h或1立方米都只是最高限量而非最低限量,故当实际柴油机组按单位小时耗油量的计算值,超过体积限制值时,则可调低发电机运行小时数来解决问题。比如,某单台发电机耗油量为200升/h,则其8h总用油量为200×8=1600升,大于了1 m3(1000升)。此时,可限定该发电机组一次性最多只准运行1000/200=5小时。这样就同时满足了上述不超过8h及1 m3之要求。
但值得注意的是,“运行小时数”不可无限度地降低。参照老版《民规》JGJ/T-92的规定,最低不宜少于3小时。
当限制发电机运行小时数不够合理时,则可(二选一):1)降低发电机组单机容量而增加发电机组台数,并参照国标图集《工程建设标准强制条文及应用示例》04DX002(房屋建筑部分—电气专业)P39的“布置在地下一层的柴油机房平面示例”的相关做法,遵循一台机组对应一个油箱间,即实行“1机1个油箱间,N机N个油箱间”;2)在主建筑物外设置储油库。此时,电气专业应提出条件要求,由建筑、动力等专业进行具体设计。
(以上摘自《深圳市建筑工程设计、审图及报建疑难问题解析汇编》,仅供参考)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 辛苦。。。

查看全部评分

发表于 2010-10-29 08:54:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-29 08:55:16 | 显示全部楼层
【问题5.2.3】柴油发电机组的排烟经消音消烟池处理后,直接排入机房出风口,这种做法允许吗?单设的排烟井,是否要通到本建筑物最高处?
解析:深圳地区目前多数做法是烟气经消音、消烟处理后,将烟气直接排入柴油机的热风道,随热风一起排放,或单独通过排烟管道在室外低空排放。但烟气必须经过处理,排放的烟气环境指标必须满足深圳市环保部门的规定。经严格测试合格后,方能运行。
对于短时间运行的柴油发电机,建议可采取烟气严格处理后低空排放的做法;而对于长时间运行的柴油发电机,建议执行《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第6.1.3条:“机房设置在高层建筑物内时,机房内应有足够的新风进口及合理的排烟道位置。机房排烟道应避开居民敏感区,排烟口宜内置排烟道至屋顶。当排烟口设置在裙楼屋顶时,宜将烟气处理后再行排放。”
此外,排烟口位置的确定,需与建筑专业、通风动力专业充分协调,并结合工程具体情况,力求合理、合规。
(摘录书籍同上)
     
发表于 2010-10-29 08:59:02 | 显示全部楼层
【问题5.2.1】柴油发电机储油间的门,必须向发电机房开启吗?
解析:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16/T-92曾有类似要求。但根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第6.1.13条第3款3):“储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门”,未再提及储油间门必须向发电机房开启。
     
发表于 2010-10-29 08:59:15 | 显示全部楼层
【问题5.2.2】根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,是否所有柴油发电机房都必须开两个门?
解析:《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款规定:“发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔”。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第6.1.13条第3款第2)节规定:“发电机间宜有两个出入口, 其中一个应满足搬运机组的需要。”但两本规范在文字上稍有差别,但都未明确说明要设置两个出入口的内在原因,也未说明“两个出入口”是否都要供人员进出。
当现场具备开设两个出入口的条件时,应首先这样做。
     
发表于 2010-10-29 23:38:15 | 显示全部楼层
哦,居然还是强条,记住了。感谢大鼻山纠正
     
发表于 2010-10-30 16:04:00 | 显示全部楼层
客气客气,仅供参考。
     
 楼主| 发表于 2010-11-7 16:56:49 | 显示全部楼层
今天看了大家的回帖,很感动!希望能和大家一起进步1{:49:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:01 , Processed in 0.069876 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表