账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11665|回复: 11

PC,CB级切换开关的区别

  [复制链接]
     
发表于 2010-10-17 16:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题,PC级与CB级双电源切换开关有什么区别。在消防负荷中哪个最好, 为什么。
     
发表于 2010-10-17 19:42:23 | 显示全部楼层
PC级ATSE-------------应承载短路耐受电流的要求
CB级ATSE-------------应满足短路条件下的分断能力
一级负荷中的特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE
一级负荷建议采用PC级ATSE
发表于 2010-10-17 23:19:31 | 显示全部楼层
有个ATSE的导则,建议楼主找来看看
一定要看原文。
     
 楼主| 发表于 2010-10-17 23:33:50 | 显示全部楼层
{:handshake:}在哪里能找到
发表于 2010-10-17 23:52:45 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-10-18 08:47:14 | 显示全部楼层

评分

参与人数 2E币 +22 收起 理由
daxia4000 + 2 感谢!
阿斯 + 20 热情可嘉

查看全部评分

发表于 2010-10-18 11:46:13 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 顺便广告

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:41:00 | 显示全部楼层
谢谢各位{:handshake:}

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 给你加油。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-18 19:18:03 | 显示全部楼层
以后常来灌水即可。。。
发表于 2012-3-30 14:26:57 | 显示全部楼层
PC级ATSE:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE
CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流

CB级ATSE结构:
    目前的CB级ATSE,都是用两个相同的断路器,通过模拟手推动的操作机构,在控制器的控制下,分别推动开关接通和断开实现电源的自动转换。CB级ATSE的操作机构有单电机操作和双电机驱动两种,国内CB级ATSE,基本上是采用单电机驱动机构,ABB、施耐德进口产品是采用双电操驱动机构。
    CB级ATSE开关用本体,欧洲ABB、施耐德是采用MCCB作为本体,没有采用MCB作为本体的产品,国内63A以下电流等级CB级ATSE,基本是采用MCB为本体。
按照ATSE标准定义,PC级ATSE有两种结构,一种是专用的ATSE,整个开关的是重新设计制造,是ATSE专用的开关;一种是直接借用隔离开关(或者负荷开关)作为ATSE的本体开关,属于派生的ATSE,
发表于 2012-4-1 13:46:52 | 显示全部楼层
国外砖家认为
功能性转换开关——和消防控制一样、要求简单、可靠。不要附加一堆复杂功能、导致转换出问题。
应该是PC好于CB
     
发表于 2013-12-11 22:01:05 | 显示全部楼层
回复 6# gdx8785 [


感谢G版,虽说是很久前的帖子,但依然帮助很大。就不知道之前的这份导则是否有了新的版本,或则成为了正式的规范条例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 08:02 , Processed in 0.075358 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表