账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 黄花菜

落地装的空调回路要不要用漏电开关

 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-10 09:06:18 | 显示全部楼层



个人认为如果把希望都寄托于人体被电击后能自己摆脱,这似乎也太绝对了些,现实情况复杂多变,人体摆脱了与带电导体的直接接触也不等于脱离了触电的危险,如果有积水或者其他的因素呢,我个人还是觉得漏电做了好,如果非要给落地空调主机插座做剩余电流保护,那我觉得GB13955这条是最合理的解释。
     
发表于 2010-9-10 12:44:12 | 显示全部楼层
按相关标准,大于18KG且位置相对不动的设备为固定设备。该落地空调若满足此条即为固定设备。
其配电优先采用过电流保护电器兼做接地故障保护;仅当灵敏度不能满足要求时,才考虑RCD保护。
以上是理论和设计规范要求。现实中,我个人建议:
住宅采用RCD,公建可不采用RCD(灵敏度不足除外)
发表于 2010-9-10 12:56:02 | 显示全部楼层
接地故障因故障电流较小,它常以电弧的形式出现。电弧具有大阻抗,它限制了故障电流,使一般的断路器,熔断器不能及时切断电源,而电弧本身的局部温度可高达两、三千摄氏度,很易引燃近旁可燃物质。
刚从另一个帖子找到王厚余先生的这篇文章,对于这段内容,大鼻山老师所述好像不完整,人体触电,不知道会不会产生电弧……
     
发表于 2010-9-11 10:05:31 | 显示全部楼层
接地故障因故障电流较小,它常以电弧的形式出现。电弧具有大阻抗,它限制了故障电流,使一般的断路器,熔断 ...
关东武夫 发表于 2010-9-10 12:56

OK,公建里的冷水机组、落地市风机和水泵,或者工厂里的固定式工艺用电设备等,其配电回路会不会发生电弧接地故障?设计人要不要考虑这种故障?要不要因此而设置RCD?
发表于 2010-9-11 11:24:45 | 显示全部楼层
固定设备赞同大鼻山意见,但对于柜式空调和壁挂空调是否设RCD,个人理解:
1、住宅壁挂空调不设RCD保护,其位置较高,且相对固定。柜式空调回路住宅加设RCD
2、公建的壁挂和柜式空调,我个人建议都加RCD保护,主要原因是这些场所装修次数多,导致空调位置可能变动,原来给空调的回路可能就换成其他用途了。当然对于三相柜式空调个人理解可以不设。
注:审图人员经常会要求你柜机加RCD,有时解释不通,也可理解,毕竟他们是坚决执行规范的,是要承担责任的。
     
发表于 2010-9-11 11:42:57 | 显示全部楼层
对于人体可接触到的用电设备,为防止电击事故,加上为好。
发表于 2010-9-11 12:27:05 | 显示全部楼层
OK,公建里的冷水机组、落地市风机和水泵,或者工厂里的固定式工艺用电设备等,其配电回路会不会发生电弧接 ...
大鼻山 发表于 2010-9-11 10:05



    这种应该是靠等电位来实现保护的吧,和插座上接的个人觉得不是一个做法
     
发表于 2010-9-11 17:42:11 | 显示全部楼层
1,柜式空调如果是利用插座作为电源接入方式,加上rcd还是应该的,应为你不能保证这个插座不接入手握式设备。
2,如果柜式空调的电源没有利用插座,而是现场的端子排或断路器之类,类似于工厂里的固定式工艺用电设备的接电方式,则不必加RCD。
     
发表于 2010-9-11 17:43:52 | 显示全部楼层
规范里要求壁挂式空调插座可以不加rcd,也是十分不妥,因为你不能保证这个插座不接入手握式设备。
     
发表于 2010-9-13 09:08:03 | 显示全部楼层
1。规范要统一,在人身安全问题上明确做法要求;
2。任何可能被人体触及的设备都设漏电保护安全程度必然提高,但这只是使用人的直觉,楼上几位的观点均基于此,但这是否应该成为设计人员的理由?
     
发表于 2010-9-13 09:30:54 | 显示全部楼层
规范里要求壁挂式空调插座可以不加rcd,也是十分不妥,因为你不能保证这个插座不接入手握式设备。yes
发表于 2010-9-13 10:25:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-16 09:06:53 | 显示全部楼层
让欧洲臣服{:funk:}
     
发表于 2010-9-16 18:00:57 | 显示全部楼层
首先明确落地空调算移动设备还是固定设备;
断路器是否能满足接地故障保护的要求,对于住宅来说完全可以满足要求吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 07:21 , Processed in 0.064606 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表