账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhoutt

试问局部等电位与共用接地,可以不相连接么

 火... [复制链接]
发表于 2010-9-14 11:15:49 | 显示全部楼层
小小一个卫生间的等电位连接就产生这么多的争议,其实我想问题的关键应该是:怎样做才能真正避免卫生间电机伤害的发生!
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:47:28 | 显示全部楼层
回复 30# 贾行家
楼上贾版,您可在国标图集02D501-2中看看卫生间等电位做法,其中与LEB端子板连接的器件和装置,均为金属非电气类设备,不知“您一直以为卫生间内的局部等电位设置是救命的”一说从何而来?
再说,由于一些设计人员对卫生间等电位法的理解存有差异,曾见有人将该LEB端子板与防雷引下线相连接,令吾大惑、且心有余悸。
该做法和该相关内容,需加强说明、明确其做法的功用才是。。。
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:55:23 | 显示全部楼层

您说的卫生间电机伤害,如果卫生间LEB端子板与接地可靠,若出现人发生电机触电状况时,导电后直接与接地极接通,岂不对人的伤害更大;
话说回来,分析卫生间的用电设备,插座类均设置漏电保护断路器,照明在顶板或吊顶内,电机伤害如何产生?
若一旦发生电机伤害的状况,等电位接地端子板还能起着保护人的效果么?
卫生间自身不可怕,可怕的是将可怕的潜在危害引入卫生间。。。而我们尚未发觉。。。
发表于 2010-9-14 13:48:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-14 19:21:28 | 显示全部楼层
诚版,请回家仔细看看,你家卫生间门把手、壁装毛巾架、壁装杂物架、水龙头、壁装肥皂盒架、马桶给水连接管、洗手盆给水连接管是不是金属的,越是金属的越耐用。
就拿毛巾架来模拟吧,在无局部等电位的情况下,当金属毛巾架静电荷累计到一定程度时,人体洗完澡皮肤电阻下降,接触后导致对人体放电的过程。
     
发表于 2010-9-14 19:52:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2010-9-14 20:41 编辑
诚版,请回家仔细看看,你家卫生间门把手、壁装毛巾架、壁装杂物架、水龙头、壁装肥皂盒架、马桶给水连接管 ...
zhoutt 发表于 2010-9-14 19:21

   
长见识了……

靠,好大一段文字改没了……以后再说吧
发表于 2010-9-14 20:33:35 | 显示全部楼层
应用“就拿毛巾架来模拟吧,在无局部等电位的情况下,当金属毛巾架静电荷累计到一定程度时,人体洗完澡皮肤电阻下降,接触后导致对人体放电的过程。”

太古怪的见识。卫生间设的局部等电位联结居然理解为防静电措施,IEC专家们听了只怕要吐血了。
 楼主| 发表于 2010-9-14 20:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-9-14 20:42 编辑

回复 37# yueyue
不管IEC的见解,你先给说说,您的见解。
     
发表于 2010-9-14 20:43:54 | 显示全部楼层
回复  yueyue
那你给说说,您的见解。
zhoutt 发表于 2010-9-14 20:40



   
我提点建议,关于您的所谓“带洗浴设施的卫生间内LEB消除静电”的说法咱就别继续了,还是回到原来的共用接地上吧,那个起码还有点意思。
     
发表于 2010-9-14 22:46:12 | 显示全部楼层
按照王老的意思在图集中所谓竖井40*4的PE干线应该叫等电位联结线,而这个线设置不设置都无所谓,不设也可以
 楼主| 发表于 2010-9-15 11:56:07 | 显示全部楼层
我提点建议,关于您的所谓“带洗浴设施的卫生间内LEB消除静电”的说法咱就别继续了,还是回到原 ...
贾行家 发表于 2010-9-14 20:43

贾版,麻烦您给分析下,“卫生间等电位端子板的保命一说”?是。。。
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:07:51 | 显示全部楼层
你不连,它连,整个楼上的钢筋可以说,不管你焊没焊。都是连通的~可以实验一下。把电焊机放在10层,然后拿焊 ...
建筑工人 发表于 2010-9-11 22:02

电焊机能在10层正常进行电焊,原因是其接地端利用了楼内结构钢筋网的电容性,还是接地特性?有待研究。。。,比如在不接地的楼内,电焊机的接地端挂在钢筋网上能否可以起弧,进行电焊呢?有一次,我看到一位电焊工,把接地头可靠的挂在一扇铁门框上,电焊机就能进行焊接。
     
发表于 2010-9-15 12:18:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2010-9-15 12:19 编辑
贾版,麻烦您给分析下,“卫生间等电位端子板的保命一说”?是。。。
zhoutt 发表于 2010-9-15 11:56



   
这个以前在本论坛讨论过,我也实在懒得再重复一遍,况且LEB自从出现以来,说了这么多年,也就那几段话,基本大家都熟悉得不能再熟悉了……除了您那静电一说,还真是第一次听说。

大家继续吧,我还得回我的版面整理资料帖,讨论问题还是要以普遍性为主,您动不动就“不接地的建筑物”,这个太特殊了,我所在行业涉及面窄,尚未做过不接地的建筑物,不敢参与此部分讨论,无实际经验。
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:50:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-9-15 12:54 编辑

贾版,通过讨论,权当给新来的、未来的、已到的电气达人们普及一下知识,可否?
发表于 2010-11-29 20:26:28 | 显示全部楼层
卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB连不连?——卫生间LEB跟首层MEB连不连?

引用大鼻山的,LEB其实已经与共用接地连了, 我看了好几个图,问了好几个人,都是LEB用扁钢再与柱内的钢筋相连,不知道这样再连,还有和用意?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 07:21 , Processed in 0.070041 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表