账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rainmen_73

二级负荷只要自一路高压的两台变压器引出低压回路就满足要求吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-25 12:26:28 | 显示全部楼层


10kV300平方电缆一路只能带7000-10000kVA,超过这个容量,从开闭所引出2路很正常。负荷小的也有提到一句话,当为满足一、二级负荷要求,从地区变电所拉电缆不经济时,可自设备用电。不觉得编规范的人脱离实际。
     
发表于 2010-8-25 16:09:50 | 显示全部楼层
此事规范本该说的更明确些,现在的条文实际的可操作性存疑。
不过对于设计人来说,讨论这个话题不会有明确 ...
rainmen_73 发表于 2010-8-25 05:16


我估计规范组也是那种话,最好......的。
发表于 2010-8-25 16:27:56 | 显示全部楼层
实际工程难道真的可以从供电公司开闭所放两根电缆到变电所,供电公司能同意吗?这种做法有实现的吗?
rainmen_73 发表于 2010-8-24 09:23



    fffff
发表于 2010-8-25 19:59:54 | 显示全部楼层
现在的城市配网,是环网设计,开环运行。
1、直接从环网引出电源回路,不能算作专用。
2、所谓专线应是从变电站配电母线直接引出的电源回路。
3、从开闭所引出的专用电源回路,是二级配电。
发表于 2010-8-28 08:48:45 | 显示全部楼层
学习了,本人也是这么做的
     
发表于 2012-12-10 10:44:09 | 显示全部楼层
这个问题很难一两句说清楚,首先概念的搞清,什么是双回路、双电源?什么是环网?
发表于 2012-12-10 11:00:37 | 显示全部楼层
我理解:二级负荷双回线还是指低压部分,如果指高压(区域双回),同一级负荷还有区别吗?
发表于 2012-12-10 11:01:39 | 显示全部楼层
给东北院编民规的同志打电话,解释是双电源是指两个区域变电所。而非单纯的两路10kV进线
     
发表于 2012-12-10 11:46:49 | 显示全部楼层
真是悲哀!就是这么简单而重要的条款,竟然在多年的国家规范里,表述还是含糊其辞、模棱两可。

二级负荷的两条电缆线路,到底是说10kV,还是380V?
发表于 2012-12-10 14:29:51 | 显示全部楼层
电源的定义是什么,10kV变电站?35kV? 110/220? 区域变电站的定义是什么?。。
     
发表于 2013-11-20 17:02:30 | 显示全部楼层
真是悲哀!就是这么简单而重要的条款,竟然在多年的国家规范里,表述还是含糊其辞、模棱两可。

二级负荷 ...
大鼻山 发表于 2012-12-10 11:46



   我也存在这个疑问,哎!~谁来解答一下 求教两条电缆线路,到底是说10kV,还是380V?
     
发表于 2013-11-20 20:14:45 | 显示全部楼层
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
------------- 2个高压回路。。。。
发表于 2013-11-20 21:14:45 | 显示全部楼层
我理解如果是一路10KV,就需要两个条件:1,专用;2,双缆。
发表于 2013-11-20 21:15:50 | 显示全部楼层
而且前提条件是:在负荷较小或地区供电条件困难时,......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 00:09 , Processed in 0.072217 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表