账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16678|回复: 19

请问有谁知道10/0.4kV变压器低压侧主开关是否可以采用熔断器?

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-22 19:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有谁知道10/0.4kV变压器低压侧主开关是否可以采用熔断器?既然可以用断路器,熔断器也应该可以用吧?
     
发表于 2010-8-22 20:34:59 | 显示全部楼层
可以!
     
发表于 2010-8-22 20:44:19 | 显示全部楼层
熔断器主要还是用于短路保护。
若有更复杂、更多元的保护要求,一般还是靠断路器
发表于 2010-8-22 22:06:26 | 显示全部楼层
熔断器分断能力大,价格便宜,适合于短路保护和过载保护,但是操作起来不太方便,装在刀熔开关上使用非常好,现在国内用户和设计师嫌熔断器太土,已经很少使用了,其实这是一个误解,在一个电路里实现同样一种功能,越简单的就越可靠,这是一个永恒的真理。在世界上很多国家,用熔断器比用断路器的场合要多,在电气工业很发达的欧洲地区也是如此。
发表于 2010-8-22 22:13:39 | 显示全部楼层
此外,熔断器动作后,需要更换熔体,要花费金钱,而断路器动作后,只需排除故障,再合一下手柄就可以了,不需要花费金钱,
此外,熔断器熔断,很有可能是三个熔断器中有一只或两只熔断,会造成电源的缺相故障,
这些都是熔断器的不足之处。
     
发表于 2010-8-23 00:22:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-8-23 00:24 编辑

记得刚毕业的时候在一个老工厂里,为了省钱,那里的变电所的低压屏都是熔断器做总开关的,用1000A以上塑壳开关就算很奢侈的东西了,别提框架的了。不过用熔断器运行了几十年也没什么问题,甚至在户外变压器下用羊角保险(熔片)带多层住宅运行依然可靠。可见用熔断器在低电流,无附加保护时是可以使用的。
不过熔断器也有很多不足之处,楼上也有人阐述,例如更换时间长停电时间长,维护费用高,有缺相问题,还有用熔断器是否能于插拔和抽屉式?大电流的熔断器的选择性是否是1.6倍就可以满足? 个人觉得最要命的是用于发电机的启动信号如何确定?失去保护如何确定?如果多台变压器如何实现互锁?等等,用于断路器附件的附加功能都不能完成。
捎带提一下,有兴趣的话,可以看一下蒋麦占老师的《变压器低压侧总电源开关一定要断路器吗_而且是万能式的吗》
发表于 2010-8-23 19:21:19 | 显示全部楼层
回复 11# luohuan
安装断路器,就是一次投资贵点,后期维护安全、方便而且不用花一分钱。 若出现过流或短路故障脱扣、跳闸,检查排除完故障后,只需动动手指,合闸就OK了,其使用寿命上千次;要是熔断器按上千次的使用寿命计算,光是换熔断丝就得花不少钱,而且维护难度加大。
发表于 2010-8-23 22:10:12 | 显示全部楼层
10/0.4KV变压器低压侧主开关,供电部门的台上变压器有用熔断器作保护,建筑电气考虑上下级配合,要求多功能,防止两相运行等,多用断路器。
发表于 2010-8-23 22:29:17 | 显示全部楼层
有联锁要求的,有失压保护的,有分励脱口的,有电磁合闸的,等等,只能用断路器了
     
 楼主| 发表于 2010-8-23 22:40:11 | 显示全部楼层

是你所说的那样么?我个人认为还是对相关产品了解多一些后再发言可能会更好些。请你先去了解过流与短路的关系好么?
     
 楼主| 发表于 2010-8-23 22:55:38 | 显示全部楼层
此外,熔断器动作后,需要更换熔体,要花费金钱,而断路器动作后,只需排除故障,再合一下手柄就可以了,不 ...
lingyan 发表于 2010-8-22 22:13

     “此外,熔断器动作后,需要更换熔体,要花费金钱,而断路器动作后,只需排除故障,再合一下手柄就可以了,不需要花费金钱,”
如果短路故障,断路器的分断能力还是原来的值么?
“此外,熔断器熔断,很有可能是三个熔断器中有一只或两只熔断,会造成电源的缺相故障,”
你有没有了解当前的发展情况呢?呵呵,还是多了解些情况吧。
     
 楼主| 发表于 2010-8-23 23:09:24 | 显示全部楼层
记得刚毕业的时候在一个老工厂里,为了省钱,那里的变电所的低压屏都是熔断器做总开关的,用1000A以上塑壳开 ...
wurenhecai 发表于 2010-8-23 00:22

部分已回答了。其它的我试着根据我了解的情况回答你:
“大电流的熔断器的选择性是否是1.6倍就可以满足”,产品标准决定只要符合产品标准,不同厂家的产品搭配也能够满足要求。而断路器行么?断路器上下级之比是多少呢?
“个人觉得最要命的是用于发电机的启动信号如何确定?”,我见到有的厂家有熔断器保护柴油发电机的介绍,具体情况没问。“失去保护如何确定?”没明白。
多台变压器互锁的功能没了解到,可能这是断路器的强项。
     
 楼主| 发表于 2010-8-23 23:43:50 | 显示全部楼层
回复 5# lingyan
防缺相的问题早已解决。
     
 楼主| 发表于 2010-8-23 23:49:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-8-23 23:50 编辑

“若出现过流或短路故障脱扣、跳闸,检查排除完故障后,只需动动手指,合闸就OK了,其使用寿命上千次;要是熔断器按上千次的使用寿命计算,光是换熔断丝就得花不少钱,而且维护难度加大。”
你可以了解断路器几次短路故障要更换,千次这样得更换多少个?短路只要更换熔断器,分断能力没变,仅仅是3个熔断器的成本,与断路器整体更换,哪个成本高一目了然。
     
发表于 2010-8-24 21:42:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-8-24 21:48 编辑

回复 12# 秋石


1、熔断器做总开关尤其是在630A以上级别的,选择性包括熔断器和熔断器配合及熔断器和断路器配合,如果假定由于切除非消防的需要用断路器,那么熔断器是很难和断路器配合的,不过老实说,用断路器做总开关也难做配合,但是可以通过能量控制的方式,以及采用定时限的方法来达到,而熔断器是具有反时限的,太小则越级跳闸,太大灵敏度不够,很难达到。
2、还有接地故障的问题,以TN-S系统为例,现在的断路器往往所谓的四段保护,其中就是兼做接地故障功能,如果用熔断器是否能正确选择呢,而且两者的计算方法是不同的,断路器可以用短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍来计算来避开计算复杂的接地故障电流Id,可是熔断器是无法避开计算的,而复杂的大工程对Id是很难计算准确的,尤其是切断时间不大于5s的Id/Ir的最小比值 超过500A以后如何计算?据我所知规范只有500A以下有规定。
3、现在的ACB都是智能化的,具有远距离数据采集和遥控功能,便于做变电所的智能化电力监控系统,而且可以做一些复杂的继电保护功能,不知道熔断器是否可以
4、我说的是失压保护,不知道熔断器是否能做到,这一点很重要,往往很多人在设计的时候忽略这一点。当一路电源短暂失电后,可以通过失压保护来联络第二路电源,而熔断器似乎没有此项功能,当线路出现类似自动重合闸的情况时,而联络开关又是自动联络的话,很容易造成事故。
5、发电机启动信号的确定指的是当市电停电后,通常由ACB的辅助触点发出启动信号(由ATS发出启动信号不可靠),发电机才可以启动,不知道熔断器的本身产品是否能够做到,用二次回路增加监视触电来发出信号是很老的办法,实践证明不可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 04:35 , Processed in 0.066795 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表