一级消防应急照明负荷方案探讨

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-2 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以下方案可行不?
QQ截图未命名.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-2 22:02:27 | 显示全部楼层
我认为可以
不过遇到较真的审图,会认定你不是末端切换的
     
发表于 2010-8-3 17:26:39 | 显示全部楼层
不满足末端切换,末端啊末端
发表于 2010-8-3 21:19:27 | 显示全部楼层
EPS电源或G电源选取其一即可。
     
发表于 2010-8-3 21:29:22 | 显示全部楼层
楼层应急箱是EPS就可以,也满足末端切换(电池与正常电之间)
发表于 2010-8-3 22:45:04 | 显示全部楼层
又是EPS又是柴油机,还在乎切换箱这点钱
     
 楼主| 发表于 2010-8-5 20:57:11 | 显示全部楼层
此方案采用《技术措施2009》表4.1.4一级负荷应急照明方案3,
但在理解上仁者见仁,智者见智!
请教如何理解:
JGJ 16-200813.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
其中的“当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。”

此方案的优点:
1、集中设置EPS便于管理,占用的空间少;
2、满足疏散照明切换时间及疏散时间的要求;
3、满足备用照明切换时间及继续工作时间的要求;
此方案的缺点:
1、单回路至各配电箱,安全系数低
     
发表于 2010-8-6 01:23:20 | 显示全部楼层
满足现行规范要求
发表于 2010-8-6 09:16:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-6 12:03:52 | 显示全部楼层
市电1路,柴发一路,末端切换。
EPS作为柴发启动期间的供电,可放在每层应急箱处,也可集中放在市电那一路,
甚至柴发那一路,但ATSE的转换时间要满足规范。
     
发表于 2010-8-6 13:51:18 | 显示全部楼层



1、并非刻意一定要三个电源 而是设计中很常见的问题 一路市电 一路柴发 应急照明切换时间不满足 无奈加蓄电池过渡 而此应急照明理应从应急母线段引出 那段母线不可能只有应急照明 所以当然是市电和柴发切换的 由此造成一楼图示
2、LZ用的矿物绝缘电缆树干式供电 标准做法做分支箱 没有什么问题
发表于 2010-8-7 12:56:01 | 显示全部楼层
双电源末端切换,是指在给设备供电的末端配电箱内设置ATS