再议对TT系统的预期接触电压公式的理解

 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-21 21:52:20 | 显示全部楼层
贴一下施耐得公司培训的时候发的电气装置应用设计指南上的一个例子。

首先提到的是一个切断电源时间的理论限值
50<U<120伏是,0.3s
120<U<230伏是,0.2s
230<U<400是0.07s,
400<U,是0.04s
下面是一个例子:
变电所接地极是10欧姆,电气装置接地极是20欧姆
接地故障环路电流约I=7.7A
故障电压:U=I*R=7.7*20=154V

采用的保护方式,300mA RCD,上面给出了300mA RCD动作电流约30mA以内,认为安全。
     
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:10:15 | 显示全部楼层
问题就是TT系统的回路阻抗不是那么简单10+20=30欧这么容易计算的。它往往不可知或不准确啊。而且你实际忽略了变压器、相线和PE阻抗(而后者往往无法取得具体数值)。
发表于 2010-7-22 15:09:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-22 21:45:43 | 显示全部楼层
我在30楼贴的是低压配电规范上的条文,我看规范的意思只是接触电压超过50V的时候,要求可靠切断,并未说要限制接触电压超过50V啊。
个人认为,线路的接触电压不是保护电器能限制的,保护电器只能保障切断的时间。
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:39:05 | 显示全部楼层
引用诚版的话“如RCD大于500mA。我不知这个RCD还有什么用处。”

我来说说500毫安RCD的作用吧——它的作用很单一,本质就是要满足接地故障灵敏度要求。
发表于 2010-7-23 09:05:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-23 10:04:59 | 显示全部楼层
赞同。
TT系统依规范正确设计,正确施工,可保证发生接地故障且保护电器拒动时,设备外露可导电部 ...
治学以诚 发表于 2010-7-23 09:05

TT制如能保证做到接触电压50V以下,RCD不设也罢,引用下图,不是利欲熏心的施耐德提供的资料
[/img] 低压电气装置的设计安装和检验-王厚余.pdf - Adobe Reader.jpg [/img]
     
发表于 2010-7-23 12:07:25 | 显示全部楼层
我越来越糊涂了,TT系统要求系统接地和电气装置的外露部分接地,电气装置的外露部分接地在电气上独立于系统端的接地,故障回路的阻抗是这样的吗?(工作接地电阻Rb+变压器阻抗+相线阻抗+PE线阻抗+保护接地电阻Re),两个接地级之间的阻抗怎么算?怎么算电气上独立于系统接地?
     
发表于 2010-7-23 14:57:29 | 显示全部楼层
建筑内部有总电位联结时,接触电压不会高于50V吧。所以讨论应限于不能做总等电位联结的情况,这时候用剩余电流是应该的
发表于 2010-12-29 22:52:07 | 显示全部楼层
我越来越糊涂了,TT系统要求系统接地和电气装置的外露部分接地,电气装置的外露部分接地在电气上独立于系统 ...
hbsjzsjy 发表于 2010-7-23 12:07


同38楼,对楼主的公式"Ic等于220V/(工作接地电阻Rb+变压器阻抗+相线阻抗+PE线阻抗+保护接地电阻Re)"不能理解啊.
     
发表于 2010-12-30 00:11:31 | 显示全部楼层
大鼻山应该是把两个不同接地形式的表达式混在一起了。。。。。所以说的结果有问题。。。。

老诚嘛,就是知道这么是不对的,还在起哄,添乱来着。。。。

这个帖子里不明白的地方别追究了,论证过程不对,引用的依据不对,结果肯定就不对了。。。。。
     
发表于 2011-1-4 19:14:35 | 显示全部楼层
我新开了帖子,聊了聊这个问题,不知道大家有没有兴趣。。。。。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18113-1-2.html
     
发表于 2011-1-4 22:18:03 | 显示全部楼层
由 Rb/Re>17/5=3.4 得到:变压器处工作接地电阻应尽量大(如此则变电所分压大),而负荷侧保护接地电阻则尽量小(如此则故障处分压小)……这个结论是错误的。。。。

我原来还以为这里的Re是故障点的接地电阻,原来不是。。。。不是也是错误的。。。
     
发表于 2011-1-4 22:21:32 | 显示全部楼层
接地故障电流为Ic……Ic等于220V/(工作接地电阻Rb+变压器阻抗+相线阻抗+PE线阻抗+保护接地电阻Re)

这个没问题,是对的,忽略变压器、相线、PE线阻抗时,Ic=Uo/(Rb+Re)

Rb:变压器中性点接地装置的接地电阻;Re:受隔离的保护接地装置接地电阻。