账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

请教上海或苏州的朋友:关于TT系统变电所的出线开关

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-25 16:19:22 | 显示全部楼层
如果这真是一张伪科学图,

那鼻兄可是大功一件,

各种规范、各路专家,恐怕连IEC专家都要听鼻兄的指教了。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:20:57 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:23:18 | 显示全部楼层
如鼻兄所言,就请鼻兄给出一个你认可的Rc值,可以吗?
gblgb 发表于 2010-7-25 16:06

常规的房建工程中,Rc电阻值一般都忽略不计。
而规范公式中的RA应等于Rb+Rc,而非你所谓的RA等于Rc
发表于 2010-7-25 16:28:05 | 显示全部楼层
等电位联结板是与建筑基础钢筋连通的吧,
从MEB到建筑基础钢筋的电阻不应该等同于Rb这个10欧姆吧,

还请,鼻兄指教,以免伪科学制造冤魂。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:31:21 | 显示全部楼层
如果这真是一张伪科学图,

那鼻兄可是大功一件,

各种规范、各路专家,恐怕连IEC专家都要听鼻兄的指教 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:19

如果你真正做到等电位联结了,当然能到达人身安全无忧效果咯。
可是实施情况如何呢?
你以为地下钢筋网沾上多少故障电位,你脚板直接接触的水泥地也就等于这个故障电位了?然后人体也等于这个故障电位了?然后人体就安全无忧了?
——幻想!幼稚!过于理想化!
因为水泥地不等于钢筋网,所以钢筋网等电位不等于水泥地等电位,也就不等于人体就等电位!
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:34:01 | 显示全部楼层
如上图
公式RA·Ia≤50V 中的RA,
实际上是RC,
构成整个接地故障回路的电阻主要是(Ra+Rb+Rc),

其他 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:00


公式RA·Ia≤50V 中的RA,
实际上是RC,     


你这句话是错误的。
发表于 2010-7-25 16:39:10 | 显示全部楼层
呵呵,依鼻兄所讲,
等电位联结不仅是无用,
而且写入规范,那就更加是遗害四方。

以后规定:凡建筑物之下不是金属板一块者,皆不可称等电位联结,
鼻兄以为如何?
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:39:46 | 显示全部楼层
按照你们这些理论家的设想,管他鸟TT还是TN,只要实现一楼进线处“等电位联结”了(但实际上你们并没做到等电位!!!),就只管在地上打滚撒欢,管他220V还是380V,管他RCD\还是MCCB呢。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 哈哈哈,有点激动了

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:41:31 | 显示全部楼层
不少都患了幼稚病、盲从病、臆想病~~
发表于 2010-7-25 16:46:51 | 显示全部楼层
何为鸟TT?
鼻兄又对中国的电气事业做出了不可磨灭的贡献,

从此,电气术语又要多一条注释了,呵呵!
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:48:15 | 显示全部楼层
呵呵,依鼻兄所讲,
等电位联结不仅是无用,
而且写入规范,那就更加是遗害四方。

以后规定:凡建筑物 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:39

你别偷换概念哈!真正的等电位当然有用!!但是“貌似等电位”就要祸国殃民了!而你上传的那张插图就是最典型的、最遗患无边的“貌似等电位”!
发表于 2010-7-25 16:53:47 | 显示全部楼层
我是按照常规的建筑示意来出的图哈,

与你所说的钢筋、水泥.....是一回事呀,

我不知道,我出的图,让鼻兄能引出其他理解意思么?

怎么个“貌似等电位”!还请鼻兄多多指教。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:54:25 | 显示全部楼层
等电位联结板是与建筑基础钢筋连通的吧,
从MEB到建筑基础钢筋的电阻不应该等同于Rb这个10欧姆吧,

还请 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:28

这个10欧姆,应该是MEB到土壤零电位之间的电阻和。
它主要包括了接地引下线自身电阻、接地极自身电阻和土壤中电流扩散效应电阻(其中最后一项为大头)三部分。
发表于 2010-7-25 16:59:03 | 显示全部楼层
对呀,我也同意鼻兄“这个10欧姆,应该是MEB到土壤零电位之间的电阻和。”
可这个电阻与“从MEB到建筑基础钢筋的电阻”相等么?
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 17:00:12 | 显示全部楼层
我是按照常规的建筑示意来出的图哈,

与你所说的钢筋、水泥.....是一回事呀,

我不知道,我出的图,让 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:53

这是一张最传统、流传很广的图,我也知道非你个人所创。我也没有其他想法,只是总结为一句话:钢筋网等电位了,不等于人身就安全无虞了。原因不想再重复了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 22:30 , Processed in 0.078507 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表