楼主: lhchen

明显不同,令人担忧

  [复制链接]
发表于 2010-7-1 09:58:28 | 显示全部楼层
不管规范如何规定,住宅如何供电,还是应以当地供电部门要求为准。
我曾与数省的供电部门,审图中心,议过这些规定。
特别是“有三相用电设备的住户,三相电源只供设备专用。”
这一条就有很多不同观点。

没办法,到哪座山,就要念哪本经,呵呵。
     
发表于 2010-7-1 11:07:49 | 显示全部楼层
特别是“有三相用电设备的住户,三相电源只供设备专用。”

我家客厅的空调就是单独进3相电。。。。。
搞成2块表。。。。。。
发表于 2010-7-1 11:21:59 | 显示全部楼层
嘿嘿版主的情况,要是放在上海,就行不通了,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:18:24 | 显示全部楼层
谢谢诸位参加讨论。
单相变压器对照明负荷供电是有的,说那是日本人侵占东北时留下的,不过建国后,很快被220/380V系统替代了。
     
发表于 2010-7-1 22:14:34 | 显示全部楼层



    同意。
看来“袁朗”兄走过很多地方啊。
发表于 2010-7-1 22:57:45 | 显示全部楼层
喔,谢谢。我还以为就是老美在搞单相变压器呢。
我认为单相供电的主要优点是:(1)无需考虑断N造成的用电 ...
大鼻山 发表于 2010-6-30 23:25


补充一点,一般家庭绝大部分是电盲
相对来讲,单相可能比三相从安全的角度而言也能好点
     
发表于 2010-7-1 23:19:42 | 显示全部楼层
相对来讲,单相可能比三相从安全的角度而言也能好点
asi 发表于 2010-7-1 22:57 [/quote]


这是普遍、但很幼稚的看法
发表于 2010-7-1 23:22:55 | 显示全部楼层
相对来讲,单相可能比三相从安全的角度而言也能好点
asi 发表于 2010-7-1 22:57



这是普遍、 ...
大鼻山 发表于 2010-7-1 23:19 [/quote]

呵呵,也许吧
发表于 2010-7-1 23:30:37 | 显示全部楼层
对了,如果鼻兄有空的话还请说说广泛幼稚的原因
使广泛幼稚变成广泛不幼稚为妙
发表于 2010-7-1 23:35:06 | 显示全部楼层
不管规范如何规定,住宅如何供电,还是应以当地供电部门要求为准。
我曾与数省的供电部门,审图中心,议过 ...
gblgb 发表于 2010-7-1 09:58

想不说你见多识广也不行了:lol
发表于 2010-7-1 23:48:05 | 显示全部楼层
住宅配电入户,做单相还是优点很多,简单方便,不需要注意平衡,也能减小些套内配电箱的体积,至于60A还是63A,对于使用上一直没什么区别,断路器的实际降容还是不可小视。
目前我市的供电局配表,一直是
4kw用20A开关,5(20)表,
6kw配32A开关,5(30)的表,
8KW用40A开关,10(40)的表,
12kw用63A的开关,15(60)的表,使用多年很少因为这个配表方式烧表的。
     
发表于 2010-7-1 23:53:14 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山

不知能否从NEC了解到美国是否考虑区域实现三相平衡呢?另外可能制造成本高,而维护、运行成本低呢,而算下来,总体下来成本低呢?
     
发表于 2010-7-1 23:55:50 | 显示全部楼层
han2003的电表都卡在沿上
     
发表于 2010-7-3 00:23:04 | 显示全部楼层
han2003的电表都卡在沿上
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-1 23:55


懂哥么,嘛都懂!;P
发表于 2010-7-3 01:08:38 | 显示全部楼层
40A这个坎的目的是确保系统负荷三相平衡,如果可以做到,100A单相供电也没有问题