账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8528|回复: 10

再谈消防设备过负荷保护问题

[复制链接]
     
发表于 2010-5-21 11:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气第三期,16页提出:对有备用机组的消防用电设备,工作机组过载时作用于跳闸,自动投入备用机组,备用机组过载时只能动作于报警信号。
从达灭火目的来说,的确可行。但要达到这样的效果,就必须规定哪台泵是主用,哪台备用,不可更换,但01D303-3图集上的控制电路SAC是可选用1备2或者用2备1,如果现场转换开关与设计不一致,不是也达不到工作机组过载跳闸吗?
对于选择自动轮换的消防稳压泵和消防排水泵,过载是跳闸还是工作于信号?
     
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:04:08 | 显示全部楼层
没人回帖,难道我理解错了,请大家说说
发表于 2010-5-21 15:06:43 | 显示全部楼层
为什么,一定要规定哪是主用,哪是备用呢,不分主备的控制回路也不复杂呀!再想想。
     
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:44:21 | 显示全部楼层
不规定主用、备用怎么确定哪台过载跳,哪台给信号
     
发表于 2010-5-21 19:56:16 | 显示全部楼层



    再看看,图集考虑了,应该是备用绕过了热继电器常闭触点。
     
发表于 2010-5-21 20:27:50 | 显示全部楼层
备用设备的功率一般都跟主设备一样,那么备用设备启用的时候,主设备是停了还是仍然在运行?如果是主设备停了,那么备用设备依然处于过载状态,如果主设备没停,那么配电线路开关貌似一般都是按主设备选,而不是总功率……:L
     
发表于 2010-5-22 01:13:06 | 显示全部楼层
备用设备的功率一般都跟主设备一样,那么备用设备启用的时候,主设备是停了还是仍然在运行?如果是主设备停 ...
fly55555555 发表于 2010-5-21 20:27



    应该先想想通常消防设备过载是怎么回事。
     
发表于 2010-5-22 10:19:22 | 显示全部楼层
摘录
3.2 电动机设备的过负载

  电动机是一种将电能转化为机械能的设备,具有额定的输出功率,在通电运行中,常有过载、过热问题,也存在火灾的危险性。其原因主要有选型使用不当,维修保养不良,电机质量差,内部存在隐患,传动机械设备不良或故障等等。例如维护不好,使灰尘、纤维和其它杂物堵塞了电机的通风槽,妨碍了散热;机械磨擦造成局部过热使轴承润滑脂变稀溢出,升温更高,轴承膨胀,严重时引起转轴被卡;铁损过大,如果铁芯硅钢片质量差,涡流损耗使铁芯发热;接触不良,例如连接线圈的各个接点或引出线接点连接不牢;环境温度不适应;负载超过电机额定功率;电机绕组内部匝间短路;缺相或单相运行;电压过低;水泵锈蚀造成转距增大等等。电动卷帘门轨道变形或生锈,在运动的过程中受阻,由于无过力矩保护使电机过载,《民规》JGJ16-2008第9.5.6条对此作了专门要求。上述原因虽然有的会直接引起电机温升过高,但许多会以电机定子电流增大表现出来,短路保护不能有效保护。

  因此,《通用规》要求电动机包括不易机械过载(水泵、风机)的连续运行的电动机,应尽可能装设过载保护。实际工程设计超过3kW的电机均设置了过载保护。

求解,是这个原因?:D
     
发表于 2010-5-22 10:37:32 | 显示全部楼层
唐总的这篇文章很有想法。:handshake
如果是主泵自身原因造成过载,备泵就不一定会过载。如果是电源原因或负载原因引起过载,就是你说得情况了。我这样理解,对否?
     
 楼主| 发表于 2010-5-24 10:58:47 | 显示全部楼层
的确是我认识错误,对于一用一备的消防设备过载是否跳闸是由控制回路来决定的。
发表于 2010-5-26 21:26:48 | 显示全部楼层
《高规》(GB50045-95)第7.5.3条,消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。
工作泵与备用泵应分清楚,工作泵过负荷需跳闸,不这样备用泵什么条件下才投入运行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:22 , Processed in 0.065852 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表