账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jscasper

请教消防电梯的排水泵配电问题

  [复制链接]
     
发表于 2010-5-10 00:39:14 | 显示全部楼层
这个问题要说又是长篇大论
最近忙 实在没时间码字了
给出结论:1、消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准GB6245的普通清水泵。  从名词解释到产品标准 这个排水泵怎么也算不到消防水泵 你完全可以反问审图人员 认定排水泵是消防水泵的依据是什么。
2、消防电梯很重要 甚至事关消防队员的安全 因而消防电梯的排水泵也很重要 因此建议设计时重视一下 尽量更可靠一些 (但是这个不是根本 根本在于要解决电梯本身防水的问题并出台消防电梯的制造规范 否则你可以想象上面下着雨下面排着水电梯上下跑吗?没人敢坐 真的 就算排水再可靠 消防队员也不坐 电梯都不防水 就靠防水挡板 电缆防点水再加排水有用吗?电梯井道连最基本的逃生通道都没有!) 所以 我们电气设计尽力就好。
3、当做一般消防负荷 没有做那么严格的所谓最末端切换 说实话 现行规范找不出什么毛病来。
发表于 2010-5-10 10:12:31 | 显示全部楼层
火灾时消防电梯降首层,电梯井排水泵在首层以下,消防水不会把消防电梯淹了。因此消防电梯排水泵的电源不用末端切换,甚至不用消防电源也没有什么。如果在地下层应考虑消防电梯排水泵采用消防电源,也没有必要末端切换
发表于 2010-5-10 10:14:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-10 10:15:09 | 显示全部楼层
根据民规3.2.3,1,该排水泵算消防负荷,
但个人以为规范规定得太死,排水是所有水泵各司其职,负责所辖区域内的排水,是个配合排水的过程,水量小可由消防电梯排水泵将基坑水排除,水量大的时候,其它水泵如果不工作,那么仅由电梯排水泵排水,基坑很快就被水淹没了。
再解释一下末端切换,供配电设计规范讲座时提到,末端切换为最末一级电能分配的配电箱切换,有电能分配算为一级,那么可一个防火分区设一个互投箱,互投箱至每个排水泵控制箱,至水泵,都算同级,那么就得到末端切换了。也算满足规范了,唯一的缺点就是把所有排水泵都变成消防负荷了。我本人不建议消防切除一般排水泵电源。
发表于 2010-5-10 10:20:41 | 显示全部楼层
对于象消防水泵这样重要消防设备,其末端切换箱应该在消防水泵房,且由配电房放射式供电。
     
发表于 2010-5-10 11:26:23 | 显示全部楼层
中国特色。很强调消防风机等设备都要末端切换,甚至09措施竟然把一级负荷也要末端切换。粗浅了解国外规范与之比较,似乎外国对低压配电的末端切换不太重视,他们比较关心的是接地系统,例如发电机,消防配电箱等设备采用IT系统来提高供电可靠性。可见,与其在细枝末节处绞尽脑汁还不如在一定高度上考虑问题
发表于 2010-5-10 11:37:46 | 显示全部楼层
很强调消防风机等设备都要末端切换,-----
消防风机是火灾发生后,人员逃生疏散和消防员展开工作不可少的设备。不是可有可无的。
     
 楼主| 发表于 2010-5-10 13:05:10 | 显示全部楼层
谢谢各位版主及关心这个问题的朋友的回答,主要是给提了强条,比较郁闷,想听听大家对这条的看法。既然施工图审查提了这问题,就得听专家的意见,他的地盘他做主,谁让咱是画图的:Q。
只是希望施工图审查能统一尺度,对于规范没明确给出的规定(属于专家的理解)能汇编成册,让设计人员好操作,这样可以统一思想,也免得设计人员给专家增加麻烦。这样就体现和谐了
     
发表于 2010-5-17 17:16:16 | 显示全部楼层
按强条提是过分了,如果专家认为这个需要提,可按优化意见处理。从规范和审图的角度,是可以不提的
     
发表于 2010-5-18 00:20:16 | 显示全部楼层


对待消防局或者人防办的态度一般是他的地盘他做主
对待一般图审人员必须据理力争 要养成这个习惯
这一条审图人员可以建议 甚至想办法引用别的条文来达到他想要得结果 但是如果他仅仅是简单的引用此条 你完全可以直接回复而不用修改  
回复如下:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准GB6245的普通清水泵 此排水泵不属于现行规范规定的消防水泵范畴 故不适用该条文!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 22:19 , Processed in 0.071613 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表