账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wosuwoxing

审图经常提出储油间内电气设备用防爆,谁能找到出处?

 火.. [复制链接]
发表于 2014-2-20 00:16:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-2-20 00:29 编辑

柴发机房及其储油间-丙柴-- 火灾21区----风机防爆,油泵防爆,其它电气设备IP54,灯具喜欢用防爆的也无可厚非。
燃气锅炉房------?类天燃气-爆炸?区--持续通风降低分区--箱柜IP54?照明灯具及线路防爆,风机防爆

物质分类、物质密度、通风条件、环境温度、XX分区空间形状以及设备安装高度.....都应该考虑到。通风条件有时也很重要可影响分区的划定。

另外注意全局和局部的关系(厂房中)。风专业选了防爆风机电气专业照明和其它动力不一定要防爆。

这类场所还应注意做好接地(包括箱罐外壳)、电管线和油管线的防静电做法。

?号的地方请补充修正。时间晚了要睡来不及扒拉了。


至于规范的出处不必过于纠结。找到固然可喜,找不到就自己想想请教审图老师最好是做过工业设计的也差不多能通
发表于 2014-3-4 16:36:59 | 显示全部楼层
平时想当然这样做,没有仔细想为什么要这样做,还真有疑问啊
发表于 2014-3-4 16:49:58 | 显示全部楼层
看明白了,审图搞错了,我平时设计时没有采用防爆灯具
     
发表于 2014-4-13 22:24:23 | 显示全部楼层
柴油储油间为火灾危险场所。
     
发表于 2014-5-13 14:12:47 | 显示全部楼层
柴油易爆,必须考虑。

变压器油不需要
     
发表于 2014-5-13 15:12:42 | 显示全部楼层


柴油易爆,必须考虑

第 4.1.2 条  在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质宜为下列四种:
一、可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。
二、可燃粉尘:如铝粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等。
三、固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。
四、可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、丝纤维、毛纤维、木质纤维、合成纤维等。

如何解释"在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质"之一“可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等” 中的“柴油” ?
PS
不是爆炸危险而是火灾危险
     
发表于 2014-5-28 10:15:56 | 显示全部楼层
柴油的种类很多!这个要根据一下三条进行判定!
符合下列条件之一就应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:
(1)在大气条件下,可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物;
(2)闪点低于或等于环境温度(此温度根据可燃物质所在地点的环境温度,环境温度可选用最热月平均最高温度,亦可利用采暖通风专业的“工作地带温度”或根据相似地区同类型的生产环境的实测数据加以确定。除特殊情况外,一般可取45℃。)的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物;
(3)在物料操作温度高于可燃液体闪点(≥60℃)的情况下,可燃液体有可能泄漏时,其蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物。
以上条件对可燃液体而言,闪点是一个重要的物料特性。闪点就是在标准条件下,使液体变成蒸气的数量能够形成可燃性气体/空气混合物的最低液体温度。
     
发表于 2014-5-30 21:23:42 | 显示全部楼层
储油间不需要防爆呀,用3防灯具就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 03:55 , Processed in 0.059798 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表