如果利用白钢栏杆做接闪器,有什么要求?比如说直径?壁厚?

[复制链接]
     
发表于 2010-4-6 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上人屋顶设有白钢栏杆,如果利用白钢栏杆做接闪器,有什么要求?比如说直径?壁厚?
     
发表于 2010-4-6 17:38:19 | 显示全部楼层
IEC62305已经全部转化为国标GB/T21714-2008.
发表于 2010-4-6 17:44:59 | 显示全部楼层
呵呵,还请通俗的讲一下,何为“白钢”,同习惯上讲的“黑管、白管”里的“白管”一个概念么?
发表于 2010-4-6 20:58:33 | 显示全部楼层
使用圆钢、扁钢作接闪器有搭接长度要求,利用钢管作接闪器,是否有搭接长度要求。
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:27:44 | 显示全部楼层
白钢管就是不锈钢管
发表于 2010-4-7 09:19:12 | 显示全部楼层
一般来说,要计算一下,白钢管横截面(金属部分)面积,不小于(如果敷设避雷带的话)避雷带的横截面面积。
     
 楼主| 发表于 2010-4-7 09:58:51 | 显示全部楼层
实际施工中不锈钢管壁厚大约0.5毫米左右
     
发表于 2010-4-7 16:14:47 | 显示全部楼层
钢管、钢罐的壁厚不小于2.5m,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。
     
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:18:22 | 显示全部楼层
用壁厚不小于2.5mm的不锈钢管做上人屋顶栏杆,那是不可能的。
     
发表于 2010-4-7 23:13:17 | 显示全部楼层
0.5mm厚的不锈钢栏杆要满足50mm2的截面积,要Ф32了。不知有没有这个规格的管。
期待正解。