账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30757|回复: 18

火灾报警系统中,探测器回路总线和24V电源线可以穿在一根管中吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-25 21:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警系统中,探测器回路总线和24V电源线可以穿在一根管中吗?各位都是怎么做的?
     
发表于 2010-3-26 00:07:46 | 显示全部楼层
是共管的。
发表于 2010-3-26 09:06:01 | 显示全部楼层
一般情况没问题,在特殊情况下例外
发表于 2010-3-26 10:39:40 | 显示全部楼层
火灾报警都是采用总线制的,报警线和24V联动线都是共管的
发表于 2010-3-28 12:40:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-28 23:23:59 | 显示全部楼层
我几年前曾就此问题请教过编规范的专家,
专家说规范写的很明白,不同系统的不能共管,
电源总线和信号总线属于不同的系统,不应共管。
未知楼上几位说的一般合以何为据?
     
发表于 2010-3-28 23:46:42 | 显示全部楼层


哦?学习一下,不能共管吗?搞了这么多年共管,真的都错了?
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
请asi多说几句,规范哪里说不同系统的不能共管,共管有什么问题?谢谢。
     
发表于 2010-3-29 03:14:04 | 显示全部楼层
FAS中,国内只规定消防电话和火灾应急广播单独穿管。
火灾探测回路和联动控制回路都是24V电压。
发表于 2010-3-29 11:48:03 | 显示全部楼层
探测回路是一些方波信号,其幅值24伏,电源回路是直流24伏,属不同电流类别的线路。按3.2.4规定不应穿在同一管内最好。特别是在恶劣环境下容易造成干扰。
发表于 2010-3-29 14:10:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-3-29 17:06:33 | 显示全部楼层
当然共管!
发表于 2010-3-29 17:25:08 | 显示全部楼层
也来举手,发个言哈!热闹一下!
《民用建筑电气设计规范》条文说明13.10.3 火灾自动报警系统的传输线路,耐压不低于交流300/500V。线型采用铜芯绝缘导线或电缆,而不是规定选用耐热线或耐火导线。这是因为火灾报警探测器传输线路主要是作早期报警使用。在火灾初期阻燃阶段是以烟雾为主,不会出现火焰。探测器一旦早期进行报警就完成了使命。火灾要发展到燃烧阶段时,火灾自动报警系统传输线路也就失去了作用。此时若有线路损坏,火灾报警控制器因有火警记忆功能,也不影响其火警部位显示。因此火灾报警线路仅作一般耐压规定即可。

从上述说明,可以看出,传输线路是在火灾早期发挥作用,而控制线路是要在整个火灾过程中发挥作用的。因此,若要共管,则要以较高标准来要求线路敷设,这样做主要是不经济,因此,合理的设计应该分开敷设。

不知对否,欢迎拍砖!
发表于 2010-3-29 20:02:48 | 显示全部楼层
在一般情况下信号线与24伏电源线共管问题不大,原因是信号线一般采用双绞线,或屏蔽双绞线,有较强的抗扰性。但是如果安装环境差,(如:电信机房,无线机房,发电厂等)安装质量差等(如线路过长,联结单元过多,导线质量差)就容易产生干扰,造成误报,漏报等问题。必须采取有效措施才能避免。信号线单独敷设是完全必要的。
发表于 2010-3-30 09:45:13 | 显示全部楼层
越解释越看不懂了。
发表于 2010-3-30 23:10:43 | 显示全部楼层
你那里不懂,要讲清楚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 19:07 , Processed in 0.083287 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表