选择性配合

[复制链接]
     
发表于 2010-2-5 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;
   关于这个上下级究竟指的是什么?是一个配电箱的进线与出线?还是本级的出线与下一级的进线?
选择性跳闸目的是为了什么呢?如果是同一个配电箱的进出线,那么支线的故障可能引起进线的跳闸,进而影响到的别的回路,如果是出线与下一级的进线,就不明白选择性是为了什么了?求教
发表于 2010-2-6 10:08:16 | 显示全部楼层
关于这个上下级究竟指的是什么?是一个配电箱的进线与出线?还是本级的出线与下一级的进线?
答:你说的都不是。指本级断路器和上级断路器
发表于 2010-2-6 10:15:36 | 显示全部楼层
选择性跳闸目的是为了什么呢?
  答:1为了袮补速断保护的不足,
      2保证对下级故障的有效切断,
      3担负下一级的后备保护。
     
 楼主| 发表于 2010-2-6 18:46:04 | 显示全部楼层
那么就是说,只要是连续两级都用的断路器,而且负荷也比较重要,就要考虑选择性?如果连续三四级都是断路器,那么会放大很多的啊
发表于 2010-2-6 21:52:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-2-6 21:57 编辑

你所说的选择性保护,就是教科书上说的时限电流速断保护,动作时限比下一级无时限电流速断保护的动作时限高一个时限阶梯。一般一个时限阶梯为0.5S
发表于 2010-2-8 08:39:38 | 显示全部楼层
另:在过电流保护中,能实现3段式保护的断路器,称之为具有选择性保护的断路器。如果断路器级数较多,的确存在延时较长的问题。因此也需要速断保护。
发表于 2010-2-12 19:33:40 | 显示全部楼层
如果需要确保选择性的话,熔断器优于断路器,因为断路器上下级壳架电流需相差2.5倍,如果有三级需配合的话,断路器壳架电流会很大.
发表于 2010-2-13 11:19:53 | 显示全部楼层
两种不同的电器,在使用时情况千差万别。对于熔断器,如果上下级都采用熔断器保护,为保证其选择性配合,其熔体的额定电流,上级比下级要大2个级差以上。对于断路器来说为保证其上下级配合,其短延时脱口器的动作时间,前级比后级长一个时间差。
发表于 2010-2-28 13:50:00 | 显示全部楼层
楼主说的两种情况,都有选择性配合的要求,这个不应该很难理解吧!