账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7093|回复: 5

线槽

[复制链接]
     
发表于 2010-1-21 10:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
弱电系统是分线槽敷设好还是合用线槽比较好,大家给点建议
     
发表于 2010-1-21 19:00:14 | 显示全部楼层

回复:线槽

<P>合用线槽,内加隔板。</P>
<P>一般平面都会有强电,弱电,消防。合用节省空间</P>
发表于 2010-1-21 21:08:35 | 显示全部楼层

回复:线槽

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2010/1/21 19:00:14</I>)的发言<BR>
<P>合用线槽,内加隔板。</P>
<P>一般平面都会有强电,弱电,消防。合用节省空间</P></DIV><BR><BR>消防线路应独自专用线槽敷设。应采用多孔线槽。
发表于 2010-1-21 21:16:34 | 显示全部楼层

回复:线槽

<P>火灾报警系统设计规范:         </P>
<P>10.2.3 火灾自动报警系统用的电缆竖井宜与电力照明用的低<BR>压配电线路电缆竖井分别设置如受条件限制必须合用时两种电<BR>缆应分别布置在竖井的两侧。<BR></P>
发表于 2010-1-22 09:05:25 | 显示全部楼层

回复:线槽

必须分开敷设,强电和弱电是要分开敷设,并要有一定的间距。
发表于 2010-1-22 20:38:32 | 显示全部楼层

回复:线槽

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2010/1/22 9:05:25</I>)的发言<BR>必须分开敷设,强电和弱电是要分开敷设,并要有一定的间距。</DIV><BR><BR>不只是强弱电分开,而是消防系统要单独布线,和其它的都要分开。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 11:45 , Processed in 0.070210 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表