请问一下,电气火灾相对合理的设置方法是什么,电源从哪里取

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-1-14 11:59:53 | 显示全部楼层

回复:电气火灾

设置于楼层总箱,电源就取自安装检测点的配电箱
     
发表于 2010-1-14 12:44:28 | 显示全部楼层

回复:电气火灾

<P>电源可在火灾监控机房内设置总电源箱,给各个探测器供电</P>
<P>在层箱不能都保证是消防电源,比如照明箱</P>
     
 楼主| 发表于 2010-1-20 17:59:52 | 显示全部楼层

回复:电气火灾

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2010/1/14 12:44:28</I>)的发言<BR>
<P>电源可在火灾监控机房内设置总电源箱,给各个探测器供电</P>
<P>在层箱不能都保证是消防电源,比如照明箱</P></DIV><BR><BR>这样做会不会出线供电半径过大的问题
     
发表于 2010-1-21 18:59:04 | 显示全部楼层

回复:电气火灾

<P>很可能会,如果距离远,可以适当放大截面。一般不要超过4平方,看你的产品的具体形式。据我所知,在层箱取电源的比较多</P>