<DIV>我现在正在做一个18层的商住楼,地下1层为储藏间,战时为人防;1、2层为商业,2层以上是住宅,属二类高层建筑。<BR></DIV>
<DIV>《高层民用建筑设计防火规范》:<BR>9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:<BR>9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。<BR>9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。<BR>9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。<BR>9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。<BR>9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。<BR>9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。<BR>注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。<BR></DIV>
<DIV>《民用建筑电气设计规范》:<BR>13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:<BR>1 高层建筑:<BR>1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;<BR>2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。<BR>2 多层及单层建筑:<BR>1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;<BR>2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;<BR>3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;<BR>4)设有机械排烟的公共建筑;<BR>5)除敞开式汽车库以外的I类汽车库,高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库,采用升降梯作汽车疏散口的汽车库。<BR>3 地下民用建筑: <BR>1)铁道、车站、汽车库(1、Ⅱ类);<BR>2)影剧院、礼堂;<BR>3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐、放映游艺场所; <BR>4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。<BR>《民规》中提到的“火灾启动报警系统”和《高规》“火灾自动报警系统”,应该做同一处理呢?还是它们之间是从属关系,望各位前辈赐教!! </DIV></DIV>