账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6356|回复: 11

关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2009-12-5 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV id=message55641 class=t_msgfont>
<DIV id=ad_thread3_1></DIV>
<DIV>我现在正在做一个18层的商住楼,地下1层为储藏间,战时为人防;1、2层为商业,2层以上是住宅,属二类高层建筑。<BR></DIV>
<DIV>《高层民用建筑设计防火规范》:<BR>9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:<BR>9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。<BR>9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。<BR>9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。<BR>9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。<BR>9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。<BR>9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。<BR>注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。<BR></DIV>
<DIV>《民用建筑电气设计规范》:<BR>13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:<BR>1 高层建筑:<BR>1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;<BR>2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。<BR>2 多层及单层建筑:<BR>1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;<BR>2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;<BR>3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;<BR>4)设有机械排烟的公共建筑;<BR>5)除敞开式汽车库以外的I类汽车库,高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库,采用升降梯作汽车疏散口的汽车库。<BR>3 地下民用建筑: <BR>1)铁道、车站、汽车库(1、Ⅱ类);<BR>2)影剧院、礼堂;<BR>3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐、放映游艺场所; <BR>4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。<BR>《民规》中提到的“火灾启动报警系统”和《高规》“火灾自动报警系统”,应该做同一处理呢?还是它们之间是从属关系,望各位前辈赐教!! </DIV></DIV>
<SCRIPT type=text/javascript>
                                                function forumhottag_callback(data)
                                                {
                                                        tags = data;
                                                }
                                        </SCRIPT>

<SCRIPT type=text/javascript src="cache/hottags_forum_cache_jsonp.txt"></SCRIPT>
发表于 2009-12-5 22:10:31 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>《民规》中提到的“火灾启动报警系统”和《高规》“火灾自动报警系统”,应该做同一处理呢?还是它们之间是从属关系,望各位前辈赐教!! -----火灾启动报警系统主要是指警笛,声光报警器,警铃,报警蜂鸣器,报警广播等,用以对故障,火灾报警的不同级别的警示。火灾自动报警系统的内容应包括火灾启动报警系统,
<SCRIPT type=text/javascript><br>                                                function forumhottag_callback(data)<br>                                                {<br>                                                        tags = data;<br>                                                }<br>                                        </SCRIPT>
</P>
     
发表于 2009-12-6 01:34:51 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>光怪陆离的概念。</P>
<P>设计人员就死劲猜吧。来来,大家一起猜猜,猜猜猜猜。。。。。。</P>
发表于 2009-12-6 08:21:20 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>如:对火灾报警系统出现故障情况的报警问题,就应该和火灾报警有所区别:1是报警的形式的区别,2是系统应对的方法区别。这就是启动火灾报警系统应该考虑的问题。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-12-6 10:57:17 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>我有这个疑问是因为我现在正在做一个 18层的住宅,概况:地下一层(平时为储藏间,战时为人防),地上18层,1、2层为商业,2层以上为住宅,住宅部分设有一台普通电梯。</P>
<P>以往我们做消防,一般都把住宅部分的楼梯间和电梯前室考虑做火灾自动报警的,但我在看过这两个规范后感觉一头雾水,我问师傅 他说怕审消防过不了,在加上规范上说的有比较的模糊,只能就高不就低了</P>
<P>我只是个人认为这样做有些浪费!</P>
发表于 2009-12-6 11:16:30 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>建议:1 住宅部分做消火栓及报警(报警按钮),可在楼梯间和电梯前室处设一烟感。</P>
<P>           2 商业肯定要做自动报警系统</P>
<P>           3 地下层更要做自动报警系统了</P>
     
发表于 2009-12-6 14:11:36 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>很反感国内的相关规范,动辄xxx层以上设置FAS,动辄高档xxx建筑物设置FAS.</P>
<P>难道低档住宅的人命就不是命?就是贱民?</P>
<P>相反,不用设置FAS的地方,却死劲设置。我没看到国外的车库设置FAS的。很奇怪。</P>
     
发表于 2009-12-6 14:19:25 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

说的很对啊,防雷不也是重要办公建筑这样的说法么,草民就是草民,被雷劈也无所谓了[em12]
     
发表于 2009-12-6 14:25:13 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>个人猜测还应该是自动报警,不是启动报警,如果是启动报警,那么规范就要说明启动报警怎么个做法,而不是继续说要满足自动报警规范等等,规范不会这样草草提一下启动报警就让设计人去做吧!规范不画个条条框框怎么设计呢</P>
     
 楼主| 发表于 2009-12-7 18:11:03 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

大家的见解都很独特
发表于 2009-12-7 19:58:43 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

请注意,12层及12层以上的住宅应设置消防电梯。
发表于 2009-12-11 16:39:17 | 显示全部楼层

回复:关于火灾启动报警系统和火灾自动报警系统

<P>建议:1 住宅部分做消火栓及报警(报警按钮),烟感可不设。</P>
<P>           2 商业是否做做自动报警系统,根据面积而定。</P>
<P>           3 地下层建议做自动报警系统,如是小的储藏间也可不做。</P>
<P>           以消防审核意见为准。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 21:20 , Processed in 0.076577 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表