账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19243|回复: 16

[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-11-28 18:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位:供电采用TN系统(TN-S.TN-C-S.TN-C),在电气设计说明中,除了说明要做总等电位联接外,还要不要说明PEN线或PE线做重复接地?有的说只说明做总等电位联接就可以了,有的说还要加上重复接地,各位在设计中是怎样做的?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-11-29 08:56:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<P>           PE线可以重复接地。PEN线是TN-C系统中保护中性线,由TN-C转为TN-C-S系统,PEN线须重复接地,由此引</P>
<P>    出N线。</P>
<P>    </P>
     
发表于 2009-11-29 09:33:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

个人认为,没必要专门写重复接地,其实总等电位联结已有此功能。
发表于 2009-12-1 19:22:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-1 20:01:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

N线尽量不要重复接地
     
发表于 2009-12-1 20:56:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/1 19:22:15</I>)的发言<BR>
<P><BR> 200912119202985.rar (501 Bytes, 下载次数: 3) </P>
<P>建筑电气有篇文章说,可以多次重复接地,审图说不可以,本图是我个人采用的TN-C-S住宅楼配电模式。</P></DIV>
<P><BR><BR>图看过了,治版的做法无误</P>
<P>PEN线当然可以多次重复接地.</P>
发表于 2009-12-2 08:20:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/1 19:22:15</I>)的发言<BR>
<P><BR> 200912119202985.rar (501 Bytes, 下载次数: 9) </P>
<P>建筑电气有篇文章说,可以多次重复接地,审图说不可以,本图是我个人采用的TN-C-S住宅楼配电模式。</P></DIV><BR>版主做法,个人认为:如果3个分箱在3个不同的楼内没有问题,但如果3个分箱在同一楼的3个单元内,则会产生杂散电流。<BR>
     
 楼主| 发表于 2009-12-2 08:53:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

我的意思是,在说明中有没有必要专门写要做重复接地?只写做总等电位联接可以吗?
     
发表于 2009-12-2 10:14:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/12/2 8:53:35</I>)的发言<BR>我的意思是,在说明中有没有必要专门写要做重复接地?只写做总等电位联接可以吗?</DIV><BR>对的。MEB即可,无须说重复接地<BR>
发表于 2009-12-2 13:32:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:34:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

只写做总等电位联接,还要不要画接地极(如果没有自然接地体)?,接地电阻要不要写?
发表于 2009-12-7 20:54:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<P>               电源设在建筑物外,通常是TN-C系统。建筑物内配电采用TN-C-S系统,进线处的断路器具漏电保护功能,</P>
<P>         当由TN-C转为TN-C-S时,只写做总等电位联结,能表达清楚吗?</P>
     
发表于 2009-12-7 21:55:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<P>如果觉得表达不清楚</P>
<P>画个接线示意图</P>
     
发表于 2009-12-9 01:42:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<P>你的题目针对性那么强,还用得着争论?</P>
<P>答案显而易见。</P>
发表于 2009-12-9 11:05:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN系统中还要求PEN线做重复接地吗?

<P>PEN是不是该接地,个人也存疑问,重复接地并不能消除单相不平衡带来的过电压问题,只是减小了。当然还有断N,替代N线的作用。个人疑问如下:</P>
<P>1、重复接地点在哪里?比如有的建筑只有照明一路、电梯一路,那电梯的重复接地是在进线处、还是在机房,看了好多图,大部分在机房,哪种正确呢?规范没说,但考试手册里却提出在电源进线处。大家如何做的?</P>
<P>2、同一电源多路进线,你重复接地,相当于多路电源的PEN通过MEB连接在一起了,中性线电流到底通过哪个PEN回流到变压器?当多路进线,不同地点变压器供电时,这个问题更是严重。</P>
<P>3、很多审图的要求两点接地,这两点是指什么,见到有从MEB接PEN,加上PEN引出建筑物与人工接地相连的,这就成了两点,有多大意义呢?很多建筑是利用基础做接地的,没人工接地极,两点接地如何实现?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 21:56 , Processed in 0.130787 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表