如果走廊应急照明回路同时受消防强启和楼控控制,不受开关控制,画配电系统图的时候如何实现,接触器如何设置?望各位说说自己的看法.[em4][em10]

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-11-27 15:38:23 | 显示全部楼层

回复:应急照明同时受消防强启和楼控控制

<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/11/27 13:57:18</I>)的发言<BR>如果走廊应急照明回路同时受消防强启和楼控控制,不受开关控制,画配电系统图的时候如何实现,接触器如何设置?望各位说说自己的看法.[em4][em10]</DIV>
<P><BR>是不是这意思?:</P>
<P><BR> </P><BR> 2009112715382104.gif
     
发表于 2009-11-28 18:37:39 | 显示全部楼层

回复:应急照明同时受消防强启和楼控控制

<P>楼上的大差不差,2个接触器并接在一起就可以了,没必要出2条火线</P>
<P>另外,我建议随然用楼控,还是做上手动控制按钮</P>
发表于 2010-1-14 12:15:52 | 显示全部楼层

回复:应急照明同时受消防强启和楼控控制

图没那么画的[em4]
     
发表于 2010-1-14 12:36:41 | 显示全部楼层

回复:应急照明同时受消防强启和楼控控制

最简单方式:把消防信号送到楼控中心即可,仍由楼控执行。
发表于 2010-1-14 12:59:55 | 显示全部楼层

回复:应急照明同时受消防强启和楼控控制

<P>不可送楼控,消防验收过不了的,</P>
<P>1个接触器,两个中间继电器分别接楼控、火警信号,继电器常开触点并联后接接触器线圈</P>