楼主: fly55555555

[求助]厨房操作间配电箱设置

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2009-11-30 13:05:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<P>我想象的不恶劣,但是可不可以把厨房就认为不是潮湿场所了呢?规范条文也不能不遵守吧。就我见到的厨房,夏天还没什么,冬天的时候水蒸气可是不少,潮湿场所理所当然。配电箱上的凝水应该要满足IPXX呢?</P>
发表于 2009-12-1 10:37:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<P>建议:将厨房配电箱置于:1 厨房与餐厅隔墙靠餐厅侧,这样环境要好些。</P>
<P>                                          2  配电箱进出线孔做封堵,整个配电箱体开口和盖板之间用密封胶圈处理 。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009/12/1 12:00:54 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:33:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

个人觉得,靠进门处设置配电箱,并在设计说明里交代配电箱做密闭、防潮处理,进出线孔洞做密封处理,不用标注IP等级应该没事吧!照明开关一般也是选用密闭开关而不标注IP等级的!审图的不提我就放心了[em10]
发表于 2009-12-1 13:29:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

他要提,你就写IP51
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册