[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-11-5 13:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
参加住宅验收时,TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?另外,办公建筑中,自带蓄电池的应急灯采用插头/插座的方式连接,不是通过接线盒,有问题吗?
     
发表于 2009-11-5 14:05:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

<P>如果验收单上要你签字,2个问题都得提出来</P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:09:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

提出来怎么样,要求改过来吗?如果不改,同意验收吗?
     
发表于 2009-11-5 14:48:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

提出来了当然就得改,否则就不签字
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-11-5 15:11:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-5 20:07:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

<P>           好像低压配电设计规范有这样一条,当采用漏电保护时,应切断所有带电导体,N线是带电体,漏电断路器需</P>
<P>    用2P.</P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:24:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

但是也有人提出:当能保证N线为可靠地电位时,开关不应断开N线,不知各位是怎样做的,设计时一定要求漏保2P吗?(住宅)照明回路开关用1P还是2P?公建时照明回路用1P还是2P?
     
发表于 2009-11-5 21:53:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/11/5 21:24:02</I>)的发言<BR>但是也有人提出:当能保证N线为可靠地电位时,开关不应断开N线,不知各位是怎样做的,设计时一定要求漏保2P吗?(住宅)照明回路开关用1P还是2P?公建时照明回路用1P还是2P?</DIV>
<P><BR><BR>照明回路开关用1P没问题</P>
<P>单相漏电保护插座回路必然用2P或者是1P+N.</P>
     
发表于 2009-11-5 22:12:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

插座回路用1P的,能合上闸了吗
     
发表于 2009-11-6 10:33:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

<P>应采用2P或1P+N漏电断路器。</P>
<P>“办公建筑中,自带蓄电池的应急灯采用插头/插座的方式连接,不是通过接线盒,有问题吗?”当然有问题,你如何保证火灾时应急照明灯及时点亮?切断消防电源?还是拔插座?</P>
发表于 2009-12-6 09:27:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

插座回路漏电断路器是1P,能行吗,好像合不上闸吧。
     
发表于 2009-12-6 14:06:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出

<P>04DX002强条应用示例第23页标的很明确,而且审图培训的时候已经要求统一为1p,2p这样的标注,不让用1p+n这样的标注了。<BR><BR><BR> 200912614112507.gif <BR></P>
<P>至于下面的两线,现在应该是I类灯具均加PE线吧!<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 fly55555555 在 2009/12/6 14:12:49 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:27:33 | 显示全部楼层
不让用1p+n这样的标注了。有这样的规定吗?
     
发表于 2010-3-8 01:09:58 | 显示全部楼层


图集不能作为依据。
     
发表于 2010-3-8 01:11:53 | 显示全部楼层
检测漏电电流,相导体和中性导体均要穿过互感器,所以1P是不行的。