消防应急一级负荷及非消防一级负荷问题

[复制链接]
     
发表于 2009-10-9 05:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新民规范:3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:<BR>2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;</P>
<P>那么以后就不分两步(非消防一级算一次、消防的算一次,然后以最大的选发电机容量)计算了吗?</P>
<P>大家执行这个了吗?</P>
发表于 2009-10-9 05:27:42 | 显示全部楼层

回复:消防应急一级负荷及非消防一级负荷问题

<P>本人认为,关键要看是什么一级负荷及火灾影响的范围。一般情况应分两步(非消防一级算一次、消防的算一次,然后以最大的选发电机容量)计算</P>
     
发表于 2012-4-25 21:44:52 | 显示全部楼层
这个是很旧的占,我也很想知道其他同行是不是怎么选择发电机的容量?{:handshake:}
     
发表于 2012-4-26 09:01:01 | 显示全部楼层
很简单!就是要求发电机容量能同时带起一级负荷和消防设备的负荷。计算的时候当然可以把这两种负荷综合统一计算。
     
发表于 2012-4-26 10:50:03 | 显示全部楼层
这样选,发电机会很大的{:handshake:}
     
发表于 2012-5-2 16:19:57 | 显示全部楼层
消防负荷(只考虑一个分区火灾)及火灾情况不允许断电的设备(数据中心等)算一次,
非消防一级负荷及非火灾情况下仍需工作的设备(消防中心)算一次,
二者取大者选择柴油发电机组
     
发表于 2012-5-2 17:20:36 | 显示全部楼层
很早的问题了,算2次吧。民规的这条太不切实际了。要是做个医院,那还不整好几台发电机啊