专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线

[复制链接]
     
发表于 2009-10-5 19:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线</P>
<P>不知有无道理?</P>
<P>请教</P>
     
发表于 2009-10-5 19:51:49 | 显示全部楼层

回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线

<P>一些老同志经常这样说的,1250的变压器,出线不小于16的,其实也是一种经验,满足热稳定要求</P>
<P>不过这也要根据实际情况来,要是按照前段短路点计算热稳定,那还比16大了去了</P>
     
发表于 2009-10-5 22:32:21 | 显示全部楼层

回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线

<P>呵呵,如果懒得算,建议采用不小于25的YJV电缆</P>
发表于 2009-10-6 12:00:00 | 显示全部楼层

回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线

未必。如果采用限流断路器,不设短路短延时,按断路器制造商提供的能量曲线,基本按长延时整定电流选择电缆就能满足热稳定要求。
     
发表于 2009-10-6 12:57:17 | 显示全部楼层

回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线

<P>制造也有误差的</P>
<P>你能保证最后产品就是用的你上图的?</P>
<P>原理是这个样子的,你说得对</P>