请问下,钢结构厂房的外墙上也是有金属板材覆盖的,这样的外墙上能做个支架走架空绝缘电缆(380V)吗?<BR>如果能的话,架空电缆4根线之间要控制最小多少的距离,最边的一根电缆距离金属外墙的距离最低是多少?金属支架的间距不得大于多少?线路的避雷要怎么做?
发表于 2009-9-12 06:46:06 | 显示全部楼层

回复:关于钢结构厂房外墙走架空线的问题。

<P>钢结构厂房的外墙上也是有金属板材覆盖的,这样的外墙上能做个支架走架空绝缘电缆(380V)吗?</P>
<P>这种外墙的板材厚度一般都很薄,直接固定支架强度不够。建议把角铁固定在外墙柱上,导线上下排列,间距200并注意导线的截面是否满足强度要求。<BR></P>